LWT-929
一、问题描述
三包水泥在皮带上一直报抱闸异常失效;
二、解决办法
第一步 H02.41 改成01430 显示1430也是正常的
显示H02.41 改成功以后
断电重启一下,再看H0A.95有没有 H0A.95 改成0