西门子PLC远距离无线通信方案破解工厂布局难题 点击:17 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:367帖 | 122回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:2139
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2025-04-14 11:06:05
楼主

测试设备与参数

l 西门子PLC型号:S7-1200 × 1台

l 西门子PLC型号:S7-200Smart× 1台

l 达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 2块

l 主从关系:1主1从

l 通讯接口:RJ45接口

l 供电:12-24VDC

l 通讯协议:S7协议

l 传输距离:100米,1KM

本方案以西门子S7-1200和S7-200SMART PLC为例,在S7专用协议下实现无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备,用户无需更改程序。

接线方式

1.S7-1200 PLC与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入PLC的RJ45接口。

2.S7-200SMART PLC与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

S7-1200PLC参数配置

1.配置S7-1200

2.1200PLC的IP地址设置,添加新子网PN/IE-1

3.选择S7连接

4. Main程序的编写

在通讯里面,将PUT和GET指令拖入程序里面,建立数据块

5. 主站程序简单设定

1211(I0.0-I0.7)发送给 SR20(Q0.0-Q0.7)

接收 SR20(I0.0-I0.7)到 1211(Q0.0-Q0.7)

6. 写入程序

S7-200SMART PLC参数设置

1. SMART不需要做相应程序,只需要把IP地址设置好

测试方法

2台PLC分别通过以太网线连接达泰DTD418MB无线通讯终端,将天线接好以后,给DTD418MB和PLC供电,我们可以给1号PLC的I点输入信号,我们会发现对应的2号PLC的Q点就有输出信号。同样的操作我们可以给2号PLC的I点输入信号,我们会发现对应的1号PLC的Q点就有输出信号。2台PLC之间是通过达泰DTD418MB无线传输完成数据交互。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师