S7-1500固件CPU补救措施 点击:46 | 回复:0



gk2017

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:53
  • 注册:2019年12月12日
发表于:2025-04-10 18:51:02
楼主


以下提供了有关固件更新的信息,一个包含推荐SIMATIC存储卡的表格以及S7-1500 CPU不再运行时的补救措施。
1. S7-1500 CPU的固件更新
可以使用SIMATIC存储卡、TIA Portal软件或集成web服务器更新S7-1500 CPU固件。用于所有S7-1500 CPU固件更新的下载链接:    SIMATIC S7-1500的固件更新 
用S7-1500 CPU的订货号查找所需固件版本,然后按照说明更新CPU固件,并从更新的固件中获益。

2. 用于固件更新的SIMATIC存储卡(SMC)

下表显示了对S7-1500 CPU进行离线固件更新时需要的SIMATIC存储卡(SMC)。

S7-1500 CPU SIMATIC存储卡 订货号
CPU 15116ES7954-8LL03-0AA0 (256MB)
6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)
CPU 15126ES7954-8LL03-0AA0 (256MB)
6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)
CPU 15136ES7954-8LL03-0AA0 (256MB)
6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)
CPU 15156ES7954-8LL03-0AA0 (256MB)
6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)
CPU 15166ES7954-8LL03-0AA0 (256MB
)6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)
CPU 15176ES7954-8LL03-0AA0 (256MB
)6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)
CPU 1518
6ES7954-8LL03-0AA0 (256MB)
6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB)
6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB)


注意
使用SIMATIC存储卡 6ES7954-8LL03-0AA0 (256MB), 6ES7954-8LP03-0AA0 (2GB) 和6ES7954-8LT03-0AA0 (32GB) 可以保存不同模块的多个固件更新,以便逐个模块升级。


3. 错误固件更新的补救措施

在某些情况下,对S7-1500 CPU从固件版本V2.5.x 或更低版本到固件版本V2.6.1或更高版本进行固件更新后,可能会发生CPU无法访问的情况。CPU保持在停止模式,所有LED以约2Hz的频率闪烁。

通常,如果SMC有缺陷或不被识别,CPU会显示此行为。然而,在这种情况下,SMC很可能包含跟踪文件或测量值。

有以下补救措施:

  • 补救措施 1

  1. 将CPU固件降级回V2.5或以下。

  2. 通过 STEP 7 (TIA Portal)软件建立与CPU的在线连接。或可以在线保存或删除现有跟踪/测量。

  3. 再次将CPU更新为固件V2.6.1或更高。

  • 补救措施 2

  1. 将PG中的项目数据(FW V2.5)离线下载至SMC。

  2. 将 SMC 插入先前使用固件 V2.6 或更高版本更新的 CPU。

  • 补救措施 3

  1. 在之前使用固件 V2.6 或更高版本更新的 CPU V2.6 中插入一个空的 SMC。

  2. 将 CPU 设置为 STOP模式。

  3. 将可用的 STEP 7 (TIA Portal) 项目下载到 CPU。

  1. 将 CPU 设置为 STOP模式。

  2. 使用 SIMATIC Automation Tool 中的菜单命令“文件操作 > 删除数据日志”删除 SMC 上的数据日志数据。

  3. 再次将CPU更新为固件V2.6.1或更高。

对于单个可编程逻辑控制器,也可以在升级固件之前将存储卡的内容删除。