只会起保停😭
西门子DP通讯主站里面的设备概括这个地方选数据的话,他这个通用模块是咋选上去的,我在目录里面找不到,人家选的这个通用模块下面I/O里面能修改的东西很多。我自己拉上来的,你看I/O里面大部分都是灰色的,修改不了。现在,人家从站过来的,一致性都是单元,我主站的一致性是总长度。这个地方对不上,DP通讯不上。这个地方对不上会影响通讯吗?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
小肥猪123
主从站 DP 通讯一致性须匹配,否则会导致通讯失败,需统一设置。
回复本条
发表回复
guophuiming111
路过看看。