IGT-DSER智能网关模块支持西门子、倍福(BECKHOFF)、罗克韦尔AB,以及三菱、欧姆龙等各种品牌的PLC
之间通讯,支持Ethernet/IP(CIP)、Profinet(S7),以及FINS、MC等工业自动化常用协议,同时也支持PLC与
Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI无线通讯。
无需PLC内编程开发,只要在IGT-DSER智能网关配置数据的起始地址和数量即可。支持热插拔,断电断网后自恢
复运行。
IGT-DSER支持多个品牌的PLC之间多对多通讯,最多8000个字节的数据交互量;网关内每个连接采用独立的
线程运行,毫秒级别的数据交互,同样的数据量在同等质量的网络通讯时,数据刷新速度同总线;相关参数在一个
页面内配置,方便直观;在调试过程中有详细的状态反馈信息,以及完善的数据监控和通讯错误处理机制。
通过IGT-DSER的参数配置软件(在附件中)配置PLC的通讯参数,包括寄存器起始地址、数量,以及PLC的IP地
址、通讯端口协议等参数。以下是西门子PLC跟GE PLC之间的通讯数据配置:
以上通讯配置表中有四个并行通讯任务,具体如下:
01: 从GE的PLC的R260(从1开始转为从0开始为R259)开始读取40个字(80字节),写入西门子的DB1.DBW0
开始的80字节;
02: 从西门子PLC的DB6.DBW20开始读取20字(40字节),写入GE的R320(从1开始转为从0开始为R319)开始
的20字;
03: 从GE的PLC的M193(从1开始转为从0开始为M192,字地址为192/16=12)开始读取4个字(8字节),写入
西门子的MB24开始的8字节;
04: 从西门子PLC的M32开始读取4个字(8字节),写入GE的M321(从1开始转为从0开始为M320,字地址为
320/16=20)开始的8个字节;
智能网关IGT-DSER有两个独立网口,分别连接以上GE和西门子两台PLC设备,网口的IP地址需要跟所连接
的PLC的IP地址同网段,以下是修改后的智能网关的IP地址,要写入到智能网关后重启才会生效。
将以上配置写入到IGT-DSER智能网关模块后重启,通过参数软件读取工作状态,下图是正常时的状态显示,
通过软件的'工具'->'网关数据监控'可查看数据源的数据。
IGT-DSER智能网关经常对接的PLC品牌系列:相关案例在附件中
◆ FX: 三菱FX/A系列系列PLC ◆ ABM: 罗克韦尔/AB Micro系列PLC
◆ QLR: 三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式) ◆ ABC: 罗克韦尔/AB Compact/Control系列
◆ OM: 欧姆龙全系列PLC(支持标签方式) ◆ DVP: 台达、信捷全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ FTK: 永宏/丰炜全系列PLC
◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ KVS: 基恩士全系列PLC
◆ INO: 汇川全系列PLC ◆ LS: LG/LS全系列PLC
◆ MBS: 兼容Modbus协议的PLC、智能仪表 ◆ TPC: 丰田工机PC2/PC3系列
◆ FNC: 发那科数控/机器人的PMC系统 ◆ GE: GE PAC/PLC系统
◆ OPC: OPC UA、OPC DA协议的客户端 ◆ BKF: 倍福PLC CX系列控制器