Modbus TCP Modbus RTU网关快速配置案例

在工业自动化领域,Modbus 协议以其简洁和高效而著称,成为众多设备通信的首选。

随着技术的发展和应用场景的变化,Modbus 协议也发展出了不同的版本,其中 Modbus TCP 和 Modbus RTU 是两种常见的变种。

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例146.png 

本文将深入探讨这两种协议的特点、应用场景以及它们之间的转换方法,帮助工程师更好地理解和应用这些技术。

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例199.png 

1、打开Modbus TCP 转Modbus RTU配置软件用户界面主要有三部分构成,如下图:

设备窗口:用来列举设备信息,包括:端口、协议、命令等;

配置窗口:用来配置参数;

描述窗口:用来显示描述信息。

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例305.png 

 2、设备窗口采用树形结构,根节点为选中的网关设备。

比如 Modbus RTU 协议,作为主站时,子节点为在此主站下的各个 Modbus 从站,而从站的子节点又为此从站配置的命令。如果设置各层次节点参数,点击此节点即可,右侧配置窗口, 可显示相应参数。设备窗口如下所示:

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例449.png 

 3、增加节点操作:在子网或节点上单击鼠标左键,选中该节点,然后执行增加节点操作。在子网下增加一个名字为“Node”的节点;

删除节点操作:单击鼠标左键,选中待删除节点,然后执行删除节点操作。该节点以及所属命令节点全部被删除;

增加命令操作:在节点上单击鼠标左键,然后执行增加命令操作,为该节点添加命令,弹出选择命令对话框,供用户选择如下图所示:

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例628.png 

4、modbus TCP配置

IP  址:设备 IP 地址;

子网掩码:设备子网掩码;

网关地址:设备在局域网的网关地址;

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例703.png 

5、可配置参数为:Modbus 通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、通讯传输模式、响应等待时间、轮询延时时间、输出命令轮询模式、脉冲输出时间、扫描比率,配置界面如下:

Modbus TCP 转Modbus RTU网关快速配置案例799.png 

Modbus 通 讯 波 特 率 : 1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s57600bit/s, 115200bit/。

数据位:7、8、9 位。

奇偶校验方式:无、奇、偶。

停止位:1 位、2 位。

通讯传输模式:RTU。

响应等待时间:当 Modbus 主站发送命令后, 等待从站响应的时间, 范围:

100ms~50000ms。

轮询延时时间:当 Modbus 主站发送命令后,收到正确响应或响应超时后,发送下一条

Modbus 命令之前的延迟时间,范围:0~2500ms。

输出命令轮询模式:Modbus 写命令,有四种输出模式:连续输出、禁止输出、逢变输出和脉冲输出。

连续输出:与 Modbus 读命令输出方式相同,根据扫描比率进行扫描输出; 禁止输出:禁止输出 Modbus 写命令;

逢变输出:输出数据有变化时,输出写命令,并在接收到正确响应数据后停止输出; 脉冲输出:按照脉冲周期,输出写命令。

脉冲输出时间:脉冲输出方式的脉冲时间。

 

Modbus TCP转Modbus RTU的转换是一个涉及多方面考量的复杂过程,需要深入了解两种协议的工作原理及应用场景。

通过合理的规划与实施,可以有效促进新旧设备间的无缝对接,提升工业自动化系统的整体效率和灵活性。

 

 

 

 

 

 

 