ABB ACS 880 报3381 故障
点击:
134
| 回复:
2
plc2bpq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:407
注册:2009年3月06日
发表于:2025-01-30 18:54:21
楼主
ABB ACS 880 报3381 故障 ,连接电缆无问题,什么原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
oicu2002
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:565
注册:2003年2月24日
发表于:2025-02-05 16:36:39
1楼
一般和现场接地不规范有关,拆除系统接地线试试。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
风卷落花愁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2017年11月28日
发表于:2025-02-12 21:10:12
2楼
3381是接地吗