【正运动技术】总线驱动模式切换导致无法操作问题处理 点击:11 | 回复:0



正运动技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:303帖 | 350回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2020年9月10日
发表于:2025-01-14 11:13:36
楼主
总线驱动模式切换导致无法操作问题

参考现象:

1.总线轴从位置模式切换成其他模式无法操作。

2.总线驱动器从位置模式切换成转矩模式无法操作。

注:很多贴合应用不需要切换到力矩模式, 位置模式下限值力矩更方便。

解决方案:

1.驱动器设置参数问题,恢复出厂设置即可。

2.?DRIVE_PROFILE(轴号)指令查看要更改轴类型的轴号是否支持要更改的轴类型。

3.?atype(轴号)查看轴类型是否正确。轴类型65为位置模式,66为速度模式,67为力矩模式。


更多问题处理可点击→“正运动技术-常见问题指南”查看。