韭与镰
求助各位大佬,使用AS228T-A PLC CANopen通讯,两个不带抱闸的A3电机,同步控制时,由于两个负载不一样,齿轮大小也不一样,启停时无法达到同步,就是启动和停止的时间不一致,该如何解决?程序如下所示:
请叫我王老湿
你这应该采用同步控制,需要计算的,不只是启停问题
回复本条
发表回复
堂清华001
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐