启动时观察电流数值,要看变频器的电流显示,不是你用电流表测量。
变频器有这样的功能,启动过电流时降频,降频,电流还是超过设定时,停机并且没有报警。我说的是我用过品牌的变频器,不知道你的变频器是否有这个功能。
检测电流很重要,因为是非正弦,电流表测量的不准确,要看变频器显示。
回复本条
0.5Hz还没有电流,就停了,也不报故障
2024-12-01 11:30:08回复
你这设备是首次使用还是运行一段时间了?有很多原因导致这个问题:
过电流,频率一给就过电流,比如驱动板电流回路本身有问题,或者输出到电机端电缆过长,街头松动,电缆受损
过压,欠压,
反正长期不使用,建议开机前做一下各种检查
回复本条
不是第一次用,以前用得正常的,主要是频率只能到0.5Hz就无法再升了,频率最高最低都正常设置了的,关键是停了也不报故障
2024-12-01 11:32:30回复