电缆载流量问题 点击:408 | 回复:12



FSFSA

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 3回
  • 年度积分:502
  • 历史总积分:502
  • 注册:2024年10月07日
发表于:2024-11-12 16:27:49
楼主
求助帖30分-未结帖

请教一下大家,三相,两根150平方的电缆并起来用可以代替300平方的吗,两根双拼的载流量应该怎么计算

1分不嫌少!



xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 400回
  • 年度积分:1995
  • 历史总积分:8853
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2024-11-12 16:53:19
1楼

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 中的3.6.11条目,是可以并起来使用的,详见以下的说明:

Snap2.jpg


回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9188回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:97618
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-12 20:33:12
2楼

电缆载流量是考虑各种因素,归结到电缆的温升,既散热条件。

二根电缆并联,散热条件稍好,不过没好多少。实际就按单根电缆载流量之和算吧!

可以代替。

回复本条

    

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 709回
  • 年度积分:111
  • 历史总积分:13251
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-11-13 12:36:23
3楼

如果两根150平方毫米的电缆并联,它们的载流量总和理论上应该是两根电缆单独载流量的总和,但并联电缆的实际载流量会受到以下因素的影响:

电缆之间的电流分布可能不完全均匀,特别是在电缆长度不同、安装方式不同的情况下。

所以,实际情况下,两根并联电缆的总载流量可能略小于单纯的加法结果。通常你可以按照两个电缆的单根载流量相加来估算,但最好有一定的冗余考虑。


回复本条

    

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:631帖 | 8933回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:359355
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-11-14 08:30:01
4楼

一般不要替代,如果有一个虚接了,后果很严重

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9188回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:97618
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-14 10:38:53
5楼

实际应用中,电缆是可以随便并联的,包括不同截面、不同材质,并联就是分流,就会承载更大的电流。

几个电阻并联,电流在各个电阻中通过的电流是有电阻值决定的,电阻大、电流小。

多年前我就有帖子说明过这个事,是我几十年工作中经历的事。

回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3625帖 | 23103回
  • 年度积分:1445
  • 历史总积分:165036
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-11-15 20:37:51
6楼

各有优缺点

1、单根直径粗施工难度大,双根中一根份量比较轻易施工。

2、单根载流量大,双根怕虚接,安全隐患大。



回复本条

    

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:128帖 | 1677回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-11-16 11:26:56
7楼

双电缆需要截面积相同,工艺相同,最好是同一厂家同一批次的电缆并联使用

回复本条

    

cghxyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2014年10月27日
发表于:2024-11-23 17:16:19
8楼

<低压配电设计规范>

第4.3.6条 多根并联导体组成的线路采用过负载保护, 其线路的允许持续载流量(Iz )为每根并联导体的允许持续载流量之和,且应符合下列要求:

一、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;

二、线路全长内无分支线路引出;

三、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。

所以可以并起来使用

回复本条

    

心缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:635
  • 历史总积分:635
  • 注册:2020年4月28日
发表于:2024-11-23 22:22:41
9楼

两根150并接相当于240的电缆,虚接会造成单根电缆电流过大而引起电缆炸毁

回复本条

    

yisheng5186

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2024年12月16日
发表于:2024-12-16 15:40:23
10楼

学习了

回复本条

    

ZhaoYuanYuan_68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2024-12-19 11:08:28
11楼

上面楼主回复各有道理,不能简单回复行还是不行,1,赞同有虚接的情况是危险的,2,根据负载把负荷分开每路不大于150A 的情况可以用。

回复本条

    

小肖工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:104
  • 历史总积分:104
  • 注册:2024年5月10日
发表于:2024-12-21 09:17:01
12楼

双根并用,跟单根一样,实际上他不会分担负载电流,不建议这样使用,除紧急情况下临时使用下

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师