求助:70KVA带60KW发热丝,会不会烧坏变压器? 点击:571 | 回复:17



L君

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:88
  • 注册:2023年12月08日
发表于:2024-11-07 15:15:56
楼主
求助帖100分-已结帖

变压器输入380V,输出270V,输出电流150A,功率70KVA,发热丝总功率是60KW,现场是变压器烧坏了,但还不知道原因,不知道是不是变压器选小了?怎么计算image.png4d430edccb85ce334f3941854c2fe76.jpg



楼主最近还看过



JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 723回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:13499
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-11-08 08:28:55
1楼

d6d427defee5d66a51eec0e407ad2d7.png

回复本条

    
  • L君楼主

    70KVA是变压器的容量,变压器是三相Y输出,3*270V,帖子更新的图片,有图纸

    2024-11-08 13:48:44回复

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 723回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:13499
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-11-08 08:33:08
2楼

d6d427defee5d66a51eec0e407ad2d7.png

回复本条

    

秋风起叶落黄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:103
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2024年2月02日
发表于:2024-11-08 13:31:05
3楼

1,这个很大可能是三相负载不平衡造成的,单相电流过大。

2,如果是普通变压器,加热丝最好按星形接法,并加一根零线,接到加热丝的星形接法的中性点。并配平三相电流

3,如果是隔离变压器,隔离变压器没有中性点,就要加一个检测电流的传感器,电流超过150A,就报警。

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9197回
  • 年度积分:1064
  • 历史总积分:98583
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-08 20:17:29
4楼

参数不全,没有负载的电阻值,运行时检测的电流和电压。

按70KVA带60KW电阻性负载,没有过载,接近满负荷。

通过变压器有变压器的效率要考虑进去,算0.9 变压器还能输出63KV。电阻性负载功率因数等于1,不必考虑功率因数。

变压器节能运行,要求负荷率不大于65%。你这样满负荷运行,损耗较大,最好配100KVA变压器。

回复本条

    
  • L君楼主

    电阻值不知道,运行时,测变压器输出电压是195V,电流99A

    2024-11-12 14:08:32回复

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9197回
  • 年度积分:1064
  • 历史总积分:98583
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-09 18:25:15
5楼

回信息啊!

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9197回
  • 年度积分:1064
  • 历史总积分:98583
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-12 20:43:16
6楼

195*99*3/1000=58KW

这个工况,变压器温升会较高,运行中监视变压器温升了?

应该配100KVA变压器。


回复本条

    
  • L君楼主

    是的,变压器运行一个小时后,表面温度有80、90多摄氏度

    2024-11-13 08:13:08回复

  • L君楼主

    还有一个问题是,我们设备一直都是这么选型变压器的,一直都没出问题,但是最近换了变压器供应商,这是第二次在他那里买变压器,结果就出现了这样的问题,我们公司怀疑变压器的供应商产品质量不行,至少散热不好,温升这么高

    2024-11-13 08:26:07回复

  • 李纯绪

    回复 @L君: 发热就表示效率低。其中变压器绕组设计匝数、导线截面和材质,变压器铁芯材料质量和截面,这些主要影响变压器效率的参数是否改变了。

    2024-11-13 10:20:29回复

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3636帖 | 23169回
  • 年度积分:231
  • 历史总积分:166722
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-12-18 15:43:21
7楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!



回复本条

    

yun2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2020年12月18日
发表于:2024-12-19 14:40:10
8楼

回复本条

    

qqc青春之歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:575
  • 注册:2022年2月28日
发表于:2024-12-31 11:22:36
9楼

一定要加一个加热器断线报警器。如果任意加热器断线,会导致三相不平衡,如果没及时发现回烧坏变压器。这个已经在现场得到验证。最后加了专业级的加热器断线报警器后,一旦断线立即报警,避免了烧坏变压器。不管是三角形接法还是星型接法都可以装。  用UL3A-200A-220,断线报警、过流报警、异常加热报警。  如果是电力调整器的 就用UL3A,还带485通讯。大功率的加热系统 必须装专业级加热器断线报警器。

UL3A-2.PNG

回复本条

    

qqc青春之歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:575
  • 注册:2022年2月28日
发表于:2024-12-31 11:24:29
10楼

UL3接触器2.GIF

回复本条

    

liaohuanbin

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2024-12-31 13:51:51
11楼

70KVA视在功率,60KW是额定功率,按变压器的原则,70KVA*0.8功率因素*0.8的负载量(任何东西都不能满负载运行,不安全)=44.8KW,这是变压器最好负载功率了

回复本条

    

wananjushi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:71
  • 历史总积分:247
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2024-12-31 15:45:28
12楼

其实你算一下电炉电流就可以,电炉电流231,而变压器额定电流是170不烧才怪呢?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师