L君
变压器输入380V,输出270V,输出电流150A,功率70KVA,发热丝总功率是60KW,现场是变压器烧坏了,但还不知道原因,不知道是不是变压器选小了?怎么计算
楼主最近还看过
JSdanzi
回复本条
发表回复
L君楼主
70KVA是变压器的容量,变压器是三相Y输出,3*270V,帖子更新的图片,有图纸
2024-11-08 13:48:44回复
秋风起叶落黄
1,这个很大可能是三相负载不平衡造成的,单相电流过大。
2,如果是普通变压器,加热丝最好按星形接法,并加一根零线,接到加热丝的星形接法的中性点。并配平三相电流
3,如果是隔离变压器,隔离变压器没有中性点,就要加一个检测电流的传感器,电流超过150A,就报警。
李纯绪
参数不全,没有负载的电阻值,运行时检测的电流和电压。
按70KVA带60KW电阻性负载,没有过载,接近满负荷。
通过变压器有变压器的效率要考虑进去,算0.9 变压器还能输出63KV。电阻性负载功率因数等于1,不必考虑功率因数。
变压器节能运行,要求负荷率不大于65%。你这样满负荷运行,损耗较大,最好配100KVA变压器。
电阻值不知道,运行时,测变压器输出电压是195V,电流99A
2024-11-12 14:08:32回复
回信息啊!
195*99*3/1000=58KW
这个工况,变压器温升会较高,运行中监视变压器温升了?
应该配100KVA变压器。
是的,变压器运行一个小时后,表面温度有80、90多摄氏度
2024-11-13 08:13:08回复
还有一个问题是,我们设备一直都是这么选型变压器的,一直都没出问题,但是最近换了变压器供应商,这是第二次在他那里买变压器,结果就出现了这样的问题,我们公司怀疑变压器的供应商产品质量不行,至少散热不好,温升这么高
2024-11-13 08:26:07回复
回复 @L君: 发热就表示效率低。其中变压器绕组设计匝数、导线截面和材质,变压器铁芯材料质量和截面,这些主要影响变压器效率的参数是否改变了。
2024-11-13 10:20:29回复
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
yun2020
像我们泳池设备公司是泳池水处理设备和游泳池水泵的变压器不同
qqc青春之歌
一定要加一个加热器断线报警器。如果任意加热器断线,会导致三相不平衡,如果没及时发现回烧坏变压器。这个已经在现场得到验证。最后加了专业级的加热器断线报警器后,一旦断线立即报警,避免了烧坏变压器。不管是三角形接法还是星型接法都可以装。 用UL3A-200A-220,断线报警、过流报警、异常加热报警。 如果是电力调整器的 就用UL3A,还带485通讯。大功率的加热系统 必须装专业级加热器断线报警器。
liaohuanbin
70KVA视在功率,60KW是额定功率,按变压器的原则,70KVA*0.8功率因素*0.8的负载量(任何东西都不能满负载运行,不安全)=44.8KW,这是变压器最好负载功率了
wananjushi
其实你算一下电炉电流就可以,电炉电流231,而变压器额定电流是170不烧才怪呢?