触点串联指令和触点并联指令的应用 点击:23 | 回复:0



简思工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 0回
  • 年度积分:261
  • 历史总积分:311
  • 注册:2020年2月28日
发表于:2024-10-28 14:29:30
楼主

触点串联指令是用来描述单个触点与其他触点或触点(而不是线圈)组成的电路连接关系。请注意,标题所言的触点,主要是指条件信号,如输入信号,通常是指开关或传感器这样的信号,或者是PLC内部的虚拟继电器信号,也就是辅助标志M。X0触点和X1触点为串联电路,两者再与X2组成并联电路。

控制要求:

X0与X1同时有信号,就是电路中的X0触点和X1触点串联,要两者都满足才能驱动Y0动作,也就是一种“与逻辑”状态;另X2是单独一组信号,与前面的X0和X1的信号是并联条件,这里就是一种“或逻辑”状态。在这个流程中,我们可以先写X0和X1的串联程序(与逻辑),再用两者的串联结果去驱动PLC的辅助继电器,即辅助标志M0,再用辅助标志M0跟X2的触点实现并联的动作(或逻辑)

以上动作具备时序与组合逻辑关系,采用时序与组合逻辑实现

**时序环0环指令解释:**

第00步:等待<M0 M0>通信号+<或下一帧状态

第01步:等待<X2 X2>通信号连续保持1次扫描

第02步:触发<Y0 Y0>通电

第03步:在此等待0小时0分钟2秒0毫秒

第04步:触发<Y0 Y0>断电

**组1指令解释:**

自定义

**组2指令解释:**

****:(组长)如果<X0 X0>有信号

****:(组员)如果<X1 X1>有信号

****:(组员)触发<M0 M0> 组条件满足时通电,否则断电

这就是触点串联指令和触点并联指令的应用案例

想了解更多JENASI(简纳思)PLC控制逻辑,请持续关注我们