完美的PLC程序需满足哪些设计要求?快速了解! 点击:55 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:330帖 | 122回
  • 年度积分:246
  • 历史总积分:2027
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-10-17 10:12:59
楼主

下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:

1、正确性(调试成本低)

PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求。这是PLC程序的根本,若这一点做不到,其它一切没有任何意义。

2、可靠性(维护成本低)

不仅要正确,还要可靠。不能三天两头时不时地出问题。

可靠反映着PLC程序的长期稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮或者连续按多次)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不太可靠,或说不稳定,就是不好的程序。好的PLC程序对非正常工作条件的出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况,好的PLC程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作,即预防性健壮编程。联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,PLC及系统集成商也可继承这个方法。

一个好的PLC程序不仅要在技术上满足要求,还要在实际应用中表现出良好的性能和可靠性。在PLC程序都设置好以后,就需要连接其他设备,为避免有线连接带来的安装不便、灵活性差、维护困难等问题,因此采用易于扩展、易于维护、灵活性高的无线通讯,以下就为大家分享一例在PLC在实际应用中的高速无线通讯。

本方案以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了达泰西门子PLC无线通讯终端—DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。

(如想了解更多PLC通讯例程,可私信获取)

3、可读性(学习成本低)

要求所设计的程序可读性要好,便于理解,便于调试,也便于别人阅读使用你的程序,便于维护;必要时,也可使程序作为标准模板而便于推广。

要使程序可读性好:

1)程序的设计脉络就要尽可能清晰,结构上有层次感;

2)功能层实现模块化,或者使用面向对象的方法进行设计;

3)使用一些标准设计、通用性设计;

4)变量层尽量使用符号名编程;

5)参数紧跟在使用它们之前再设定参数值(即设即用);

6)I/O地址分配要有规律性,便于记忆与理解;

7)内部器件的使用也要讲规律性,相同功能的地址分配要保有一定的不连续“断层裕量”(如x功能地址分配使用到k,那么下一功能的地址分配就不要从k+1开始,而要从k+n开始),以防功能更改;

8)必要时,还要做一些注释工作;可读性在程序设计开始时就要注意。这不容易做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。

4、简短性(存储成本低)

使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。

简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。从大的方面讲,要注意程序结构,提取实现相同功能代码段的共性,使用子程序、中断等减少代码量的方法;用流程控制指令简化程序,减少某时间点的工作量,不需要做的就不做,能尽量少做的就少做;从小的方面讲还要用多处理能力的强指令取代单处理能力的弱指令(使用大级别的数据代替小级别的数据或者数据结构,如用字节、字、双字操作数代替位操作数的指令,故障字、状态字、控制字、通讯字等;使用间接寻址代替连续地址存储单元的相同操作;使用块传送指令代替多条字节、字、双字传送指令,这些可以总结为“批处理”类操作)以及注意指令的安排顺序等,要注意兼顾程序的可读性。

5、省时性(运行成本低)

程序简短有可能会节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。

因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关,也就是与程序算法相关。PLC算法不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件ON时执行与在OFF时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,最大时间也不太长是必要的。这样可提高PLC的响应速度。省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作必备部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免最大时间太长等。

6、易改性(变动成本低)

要使程序易改,也就是要便于修改。

PLC的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。重新设计程序用于改变PLC工艺要求的情况,不仅程序重编,而且I/O也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,做一些修改就可以了。这就要求程序具有易改性,便于修改。易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或更改动作的目的。

1)参数设定尽量采用间接赋值的方法,常量参数值尽量使用符号名,做到见名知意;

2)控制尽量使用中间存储器(如M、W)作为媒介、中间层,隔离I/O在逻辑上的直接耦合,便于更改逻辑;

3)尽量实现功能插件化模块块,使用户可以“自由配置”,以实现即需即加、即加即用。在设计PLC程序的过程中,对于上述要求要同时兼顾和平衡,不能顾此失彼,得不偿失。