可以的,但是我就怕你搞成1500为节点,其他6台都和1500交互,这样就会有坑。数据量大了就有问题,随便传几个数没啥问题的。无非就是某个老六动不动离线了,一会这老六有连上了,凑合用没问题的。或者你可以尝试改变协议的端口,s7默认102,PROFINET也是102,让他俩在不同的端口可解决上述问题。
回复本条
幻觉不是幻觉楼主
交互的信息不多,就是更改读取变频器的频率而已,一共6台AGV。我想的的确是都连到1500,而且不是网线连接,是西门子的无线模块。
2024-10-10 20:05:29回复
回复 @幻觉不是幻觉: 你的意思是AGV连接无线模块,然后无线模块再和1500网线直连是吧。无线模块透传的话压力其实还在1500这里,如果无线模块有处理能力,1500和无线模块之间数据交互,然后无线模块再作为节点和6台AGV通讯问题就解决了,这样的工业网关是有的,你可以找个试用一下,或者你不妨先试一试,行肯定是行的,是否能满足你的应用需求试完再看,如果延迟高,或者不稳定的话换种协议也可以的。
2024-10-11 08:28:14回复
幻觉不是幻觉楼主
交换的数据不多,就是写入读取6台变频器的频率而已,的确是想把6台1200都接入1500作为主控
2024-10-10 20:07:45回复