Profinet转EtherNet/IP协议网关(EtherNet/IP转Profinet) 点击:9 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:211帖 | 0回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:366
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2024-08-28 17:04:10
楼主

Profinet转EtherNet/IP的有效连接与通信问题常常让许多人感到困惑不已。在此,为大家专门解答这一疑问。远创智控YC-PN-EIP型设备可谓表现非凡,能够成功化解这一困扰众人的难题。接下来,将为大家详细介绍该设备的功能,例如其智能的网络管理功能以及强大的兼容性能等;在参数方面,会涉及到设备的功耗、尺寸等内容;同时还会讲解具体的配置方式,包括基础配置的实施方法以及特定场景下高级配置的完成方式。

一,产品主要功能

1、远创智控YC-PN-EIP型是Profinet从转EtherNet/IP从工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet网络中的设备连接到EtherNet/IP网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Profinet和EtherNet/IP网络1/2。‌

2、网关做为Profinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为Ethernet/IP网络设备一侧的从站(即Slave)。

二,典型应用拓扑图

1

三,技术指标

1、YC-PN-EIP型网关做为Profinet网络的Slave设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。

2、支持标准的Profinet I/O协议

3、Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节

4、YC-PN-EIP型网关做为EtherNet/IP网络的Slave 设备(即从站),可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。

5、以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。

6、支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。

7、支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;

四,电器参数

1、电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE

2、工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%

3、防护等级: IP20

4、DIN-35mm导轨

五,安装方式

远创导轨安装图

六,配置方法

1、正确连接电源,通过网口将远创智控YC-PN-EIP型网关与计算机相连,给网关上电;

2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;

3、扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到YC-PN-EIP中;

4、在Profinet网络主站控制器设置YC-PN-EIP从站设备名称和IP地址等;

5、在EtherNet/IP网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备的IP地址和通讯字节长度;

6、将工程的组态配置下载到主站控制器中;

7、等待YC-PN-EIP与主站之间建立正确连接,此时PN和EIP网络正常指示灯绿色常亮。

全文总结:

Profinet转EtherNet/IP协议网关的有关介绍就暂告一段落。不知这样的介绍对你是否有所裨益呢?倘若你期望深入知悉该产品的更多详情,诸如具体的工作原理、技术优势等,又或者在实际应用中遭遇一些技术难题,例如如何增强网络稳定性、怎样提升数据传输效率等,那就不要再迟疑了,赶快与我们联系吧。我们定会竭尽全力为你排忧解难,给予全面的解答以及专业的服务。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师