Profibus DP主站转Modbus RTU如何实现有效连接与通信,这一问题常常让许多人感到困惑不已。现在,就来为大家专门解答这个疑问。远创智控YC-DPM-RTU设备有着极为出色的表现,能够成功地解决这个困扰众人的难题。接下来,会为大家详尽地介绍该设备的功能,像智能的网络管理功能以及强大的兼容性能等;在参数方面,会涉及到设备的功耗、尺寸等内容;同时还会讲解具体的配置方式,包括基础配置的进行方法以及特定场景下高级配置的完成方式。
一,产品主要功能
远创智控YC-DPM-RTU网关在Profibus总线侧实现主站功能,在Modbus串口侧实现从站功能。可将Profibus DP协议的设备(如:E+H流量计、倍福编码器等)接入到Modbus网络中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。
远创智控YC-DPM-RTU网关最多支持32个Profibus从站的通信,只支持单主站系统,不支持多主站系统。
二,典型应用拓扑图
三,技术参数
1、Modbus RTU技术参数
◆ 波特率:1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps;
◆ 串口格式支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 个停止位。
2、Profibus DP技术参数
◆ 主站输入数据缓存:4096字节;
◆ 主站输出数据缓存:4096字节;
◆ 主站参数数据缓存:4096字节;
◆ 主站诊断数据缓存:1024字节;
◆ 从站允许最大输入输出字节数:输入244字节,输出244字节;
◆ 从站允许最大用户参数长度:244字节;
◆ 波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
四,端子说明
Profibus DP接口 | 电源及Modbus接口 | |||
1、2、7、9 | NC | 1 | V+,电源输入正 | |
3 | B+,Profibus差分收发正信号 | 2 | V-,电源输入负 | |
4 | ISODE,Profibus收发控制隔离输出 | 3 | GND,RS232和RS485信号地 | |
5 | GND,隔离电源地 | 4 | TX,网关RS232数据发送信号 | |
6 | VP,隔离5V电源输出,最大输出150mA | 5 | RX,网关RS232数据接收信号 | |
8 | A-,Profibus差分收发负信号 | 6 | A+,RS485差分收发正信号 | |
7 | B-, RS485差分收发负信号 |
全文总结:
关于Profibus DP主站转Modbus RTU协议网关的介绍至此先告一段落。不知这样的介绍对你有没有帮助呢?倘若你期望深入了解该产品的更多相关信息,像具体的工作原理、技术优势等,又或者在实际应用中碰到一些技术难题,比如如何提升网络稳定性、怎样提高数据传输效率等,那就别再犹豫了,赶快与我们取得联系吧。我们会竭尽全力为你解决问题,给予详细的解答以及专业的服务。