Porfinet从转CC-Link IE Field Basic主总线协议转换网关 点击:67 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:210帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2024-07-17 10:01:44
楼主

产品功能

1、远创智控YC-CCLKIEM-PN型网关是Porfinet从转CC-LINK IE FIELD BASIC主工业级Porfinet网关。‌这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到CC-LINK IE FIELD BASIC网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Porfinet和CC-LINK IE FIELD BASIC网络1/2。‌

2、网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 CC-LINK IE FIELD BASIC网络设备一侧的主站(即Master)。

3、应用广泛:支持CC-LINK IE FIELD BASIC接口的三菱伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等从站设备。

典型应用

5-1.png

技术参数

YC-CCLKIEM-PN型网关在PROFINET一侧为PROFINET从站,在CC-LINK IE FIELD BASIC一侧为CC-LINK IE FIELD BASIC主站;

支持标准的PROFINET I/O协议

PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定

支持DC – Synchronous、SM Synchronous模式

支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描

电器参数

电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE

工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%

防护等级: IP20

安装方式: DIN-35mm导轨

导轨安装图