【求助】S7-300和ET200通讯 点击:329 | 回复:11



幺蛾子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 100回
  • 年度积分:187
  • 历史总积分:474
  • 注册:2015年11月17日
发表于:2024-07-15 21:50:19
楼主
求助帖100分-未结帖

实在不会搞了  求助大侠

主站300,分站ET200,通过DP通讯,分站从3到11。现在的情况是6#站的DP头拨到ON   包括6#站前面的分站都正常,6#站的DP头拨到OFF,包括6#站后面正常,前面的分站BF灯无规律闪烁,有时候灯亮  有时候感觉刚要亮就灭   每次闪烁时间间隔也不一样,  我把6#站到7#站的DP线拆掉,重复前面步骤  ,结果一样, 6#站的DP头,ET200,都换了  7#站的也都换了   仍然一样。

有没有大神不吝赐教。



楼主最近还看过

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 534回
  • 年度积分:6092
  • 历史总积分:33025
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2024-07-15 23:17:49
1楼

那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。

DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,你前面几个站我怀疑就是屏蔽层没接,干扰引起的,有变频的场合这操作必须要有的。

回复本条

    

yzgang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2024-07-15 23:47:40
2楼

好 好夺朱要

回复本条

    

AI雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 229回
  • 年度积分:331
  • 历史总积分:2432
  • 注册:2016年8月07日
发表于:2024-07-16 09:11:52
3楼

我之前遇到过类似的问题,可能是紫线总长度过长了,我当时是降低了波特率就好了

回复本条

    

yiyang1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 72回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:123
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2024-07-16 15:48:02
4楼

DP就是有这些问题,要彻底解决就换成PROFINET。

回复本条

    

tongok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2022年2月10日
发表于:2024-07-16 16:52:06
5楼

这个因素有点多,单凭大家的见解去处理很困难的,你的现场只有自己最清楚。干扰,总线长度,BUS好坏,DP接头,ET200从站的组态等等。一个个摸索的查呗。

回复本条

    

ranweixing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:71
  • 历史总积分:222
  • 注册:2021年8月19日
发表于:2024-07-17 09:55:56
6楼

我建议你换一下6号和7号ET200的接口模块试试

回复本条

    

王0704

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2024-07-18 12:26:15
7楼
  1. 检查电缆是否有损坏,或者是否存在接触不良的情况。

  2. 两个终端电阻是否正确拨码。

回复本条

    

小夏夏助跑

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2015年10月29日
发表于:2024-07-22 09:59:50
8楼

引用 "121111115" 的回复,发表在1楼
        内容: 那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,你前面几个站我怀疑就是屏蔽层...

赞成1楼

回复本条

    

robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1961帖 | 3698回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:57754
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2024-07-22 16:21:06
9楼

你把故障日志发出来看看,dp终端电阻只有最后一个才需要拨到On,中间的都是off。

你可以用profitrace 测试下,看看如果中间有问题是可以查故障点,然后拔下来看看profibus电缆压接对不对。

image.png

image.png

回复本条

    

軚鸻偲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:65
  • 注册:2012年11月22日
发表于:2024-08-21 17:39:49
10楼

1、降低传输速率;

2、增加中继;

3、更换通讯方式。

总有一种适合你。

回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3601帖 | 22953回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:161151
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-08-25 15:28:16
11楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!




回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师