幺蛾子
实在不会搞了 求助大侠
主站300,分站ET200,通过DP通讯,分站从3到11。现在的情况是6#站的DP头拨到ON 包括6#站前面的分站都正常,6#站的DP头拨到OFF,包括6#站后面正常,前面的分站BF灯无规律闪烁,有时候灯亮 有时候感觉刚要亮就灭 每次闪烁时间间隔也不一样, 我把6#站到7#站的DP线拆掉,重复前面步骤 ,结果一样, 6#站的DP头,ET200,都换了 7#站的也都换了 仍然一样。
有没有大神不吝赐教。
楼主最近还看过
121111115
那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。
DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,你前面几个站我怀疑就是屏蔽层没接,干扰引起的,有变频的场合这操作必须要有的。
回复本条
发表回复
yzgang
好 好夺朱要
AI雪
我之前遇到过类似的问题,可能是紫线总长度过长了,我当时是降低了波特率就好了
yiyang1
DP就是有这些问题,要彻底解决就换成PROFINET。
tongok
这个因素有点多,单凭大家的见解去处理很困难的,你的现场只有自己最清楚。干扰,总线长度,BUS好坏,DP接头,ET200从站的组态等等。一个个摸索的查呗。
ranweixing
我建议你换一下6号和7号ET200的接口模块试试
王0704
检查电缆是否有损坏,或者是否存在接触不良的情况。
两个终端电阻是否正确拨码。
小夏夏助跑
引用 "121111115" 的回复,发表在1楼 内容: 那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,你前面几个站我怀疑就是屏蔽层...
robingsion
你把故障日志发出来看看,dp终端电阻只有最后一个才需要拨到On,中间的都是off。
你可以用profitrace 测试下,看看如果中间有问题是可以查故障点,然后拔下来看看profibus电缆压接对不对。
軚鸻偲
1、降低传输速率;
2、增加中继;
3、更换通讯方式。
总有一种适合你。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!