设备老是烧24v电源和plc 点击:264 | 回复:6



罗响鹏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年5月17日
发表于:2024-06-12 14:28:56
楼主

工厂有台设备,最近烧了三个24v开关电源了,今天又把plc给烧掉了了,plc的供电电源是220v,量着电压啥的都不短路,就是有的时候推闸控制开关电源的单相开关会跳,推几下也能推上,还是怀疑220v那边是有问题,本来220v的供电是隔离变压器给的,后来烧第二个24v电源的时候怀疑过隔离变压器,直接改成用电源零线了,但还是不行,今天就烧了24v电源和plc



楼主最近还看过



有话就要好好说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:85
  • 历史总积分:90
  • 注册:2006年11月27日
发表于:2024-06-13 00:39:17
1楼

设备上有受伤短路的地方或者有隐形损坏的传感器等的原件。

回复本条

    

阿贾克斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:295
  • 历史总积分:334
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2024-06-13 09:10:45
2楼

主要考虑两个方面 1、PLC控制系统的电源尽可能在前端增加UPS(不间断电源)可以起到电源隔离及保障系统供电稳定;2、还要确保本PLC系统的接地情况,若TN-S(C)系统接地不好,地线会存在较高的电压也容易烧坏弱电设备。

回复本条

    

剑圣打下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2018年5月19日
发表于:2024-06-13 15:20:58
3楼

建议查下有没有线路短路或者接地了。这两种情况,我都碰到过。比较难查,需要时间的

回复本条

    

往事诉风

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 121回
  • 年度积分:487
  • 历史总积分:7676
  • 注册:2015年10月08日
发表于:2024-06-13 16:48:40
4楼

220电源加一个滤波器,输出再给PLC   开关电源

回复本条

    

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:341帖 | 2449回
  • 年度积分:7754
  • 历史总积分:96560
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2024-06-13 22:07:06
5楼

确保地线系统连接良好,没有断开或接地电阻过高。地线系统对于电气设备的保护至关重要。

查看一下工厂的零线和地线的实际情况为好!


回复本条

    

yisheng5186

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:52
  • 注册:2024年12月16日
发表于:2024-12-16 16:00:53
6楼

学习了

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师