西门子直流调速器 点击:44 | 回复:0



工控设备王工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2024年6月01日
发表于:2024-06-11 08:54:01
楼主

西门子直流调速装置显示O12.1当天修复解决故障处理:PROFIBUS 板(CBP2)的启动过程

1 在断电状态下插入附加板或带有附加板的适配板。为了安装附加板,请看 5.3.2 节,选件附加板的安装。

2 下面介绍重要的通讯参数。每个参数的变址 1 设定为第 1 块通讯板(第 1 块 CB),变址 2 设

定为第 2 块通讯板(第 2 块 CB):

− U712 PPO 型,在报文的参数段和过程数据段中定义为字数(仅在 PPO 型不能通过

PROFIBUS-DP-主站来设定时才需要)。 − U722 过程数据的报文故障时间(0 = 不激活)

在配置 DP-主站时,必须确定是否从站(CB1,CBP,CBP2)应监视具有主站的报文

通讯。如果激活这个监视功能,当采取连接时,DP 主站经过一个时间值(看门狗时

)传送到从站。如果在这个周期内没有数据交换,从站结束同 SIMOREG 整流器的

过程数据交换。这样,过程数据监视的执行同 U722 有关并激活故障信号 F082。 − P918 总线地址

− U927 参数化使能(当参数值应当通过 PROFIBUS 来改变时才需要)。 − 第 1 或第 2 块通讯板过程数据是通过相应的连接器或开关量连接器来连接(见第 8 章,功

能图 Z110 和 Z111)。控制字和状态字位的意义见第 8 章,图 G180 至 G183。

3 电子板电源断开后再合上或 U710.001 或 U710.002 置为 0 后,参数 U712,U722 和 P918

的值才能传送到附加板上。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师