楼主最近还看过
主模块是漏型的,这意味着当输入信号接地(0V)时,PLC会认为该输入是有效的。现在,你想要接入两个扩展输入模块,一个用于PNP信号,一个用于NPN信号。
PNP信号:PNP传感器在信号线未连接时处于高电平(如+24V),当传感器被触发时,信号线被拉低到0V。由于主模块是漏型的,直接接入PNP信号是不合适的,因为当PNP传感器未触发时,它会在信号线上提供一个正电压,这可能会损坏PLC的输入端口或导致不可预知的行为。
NPN信号:NPN传感器在信号线未连接时处于低电平(0V),当传感器被触发时,信号线被拉高到+24V。由于主模块是漏型的,NPN传感器可以直接连接到主模块的输入端口,当传感器被触发时,信号线被拉低到0V,PLC会认为该输入是有效的。
对于PNP信号,你需要采取一些额外的措施来使其与漏型主模块兼容。
回复本条
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
回复本条