遍寻星野
使用高速计数器指令向导写的,外部端口X0接A信号,X1接B信号,想把C251里编码器的实时位置存到D4里去,但是D4的值没变,有没有懂的大佬看看,没有接通伺服驱动的内部电源
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
Mars-chan
1.监测C251是否有实时值的变化
2.有--将M4延迟0.1S或者多少再传入到D4
sky2018
有些PLC,更新C251数值时,要断开前面的C251计数指令。
"sky2018" 的回复,发表在2楼 对内容: 【有些PLC,更新C251数值时,要断开前面的C251计数指令。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可是C251直接就是0啊老哥
"遍寻星野" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"sky2018" 的回复,发表在2楼 对内容: 【有些PLC,更新C251数值时,要断开前面的C251计数指令。...】进行回复: -------------------...】进行回复:
你是不是用复位输入端X?.或者程序里用复位指令。
五香蛋
你这DCNT指令指定值为K1,我没看错吧,不应该填个K9999999之类的吗
明亮天空
"五香蛋" 的回复,发表在6楼 对内容: 【你这DCNT指令指定值为K1,我没看错吧,不应该填个K9999999之类的吗...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------正确,指定上限值为K1了,编码器怎么转也只显示1
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
回复本条
发表回复
吕小生
X2不能有输入
我用的是EH3,用C251计数的时候,X2有输入时就是不会计数,X2空置后正常。
堂清华001
感谢分享原创推荐
原创推荐
感谢分享
原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐原创推荐
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐