Profinet转canopen网关连接台达伺服A2-M调试中会忽略的设置 点击:76 | 回复:0



耐用通信

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 3回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:176
  • 注册:2021年10月18日
发表于:2024-04-22 14:13:49
楼主

台达伺服A2-M在工业通讯中扮演着至关重要的角色。随着工业自动化的快速发展,工业通讯作为连接各个设备和系统的纽带,成为了实现高效、智能生产的关键。而台达伺服A2-M作为一款高性能的伺服驱动器,不仅具备卓越的控制精度和稳定性,更在工业通讯领域展现出了其独特的优势。

这款高性能伺服驱动器,通过Profinetcanopen网关(NY-N831)连接到PLC进行通讯。那么在这之前需要调试伺服的配置软件还有Profinetcanopen网关的配置软件。

首先是通过Profinetcanopen网关的配置软件设置参数,出现下图的情况是因为主设备的通讯周期和从属设备的传输类型不匹配。通讯周期0x00000000,而从属设备的pdo的传输类型为Synchronous (eyeilc)此错误提示就不会出现。

image.pngimage.png 

其次是设置伺服驱动器的配置软件也需要仔细参照手册的说明进行配置,尤其是对于伺服显示报错的提示要格外注意。比如:当网关can口接伺服驱动器上就报错为AL124的故障码。(AL124CANopen PD存取时,资料范围错误,讯息中的资料超出指定物件的范围)尝试了调整配置软件上的参数以及其他的调整依然不能有效解决,伺服驱动器配置软件上P3-12的默认值为0,需要调整到100将设置保存这个问题就能解决。

image.png    

再有,当用一台伺服分别设置从站ID1ID2时,容易忽略的误区是:Profinetcanopen网关(NY-N831)配置软件的从站地址与伺服驱动器的从站地址设置同为ID2,然而组态里从站ID2的的IQ地址不能收发数据。问题在于虽然单独给伺服驱动器设置了ID2网关配置软件的地址也设置了ID2,但是内存映射地址还是映射在了组态中第一个ID1的伺服驱动器的地址上。

 image.png 

 

 

image.png    

总的来说smart200PLC连接Profinetcanopen网关(NY-N831)控制台达伺服驱动器控制电机,通过与客户的远程协助、探讨,能够完全满足项目所需的要求。虽然调试过程中遇到了问题,但是与客户边沟通边尝试后问题很快得到了解决。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师