求助帖40分-未结帖

两个组态王工程同时与一台西门子1511PLC通讯,组态王画面读取的变量数据,一会正常,一会显示?号,两台电脑都是同一个问题,几分钟出现一次,有哪位大神知道是什么引起的吗,



1分不嫌少!


楼主最近还看过



wang620

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:97
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2024-04-19 11:13:16
1楼

通讯不稳定,看看网线接口和网线,另外检查通讯参数。

微信用户

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:362
  • 注册:2012年7月07日
发表于:2024-04-19 11:19:24
2楼

"wang620" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【通讯不稳定,看看网线接口和网线,另外检查通讯参数。】进行回复:

        ---------------------------------------------------------------通讯距离50米,先用的网线,后来换的光纤,还是一样,一个工程上连的有多个PLC,有两台OMRON的,有两台西门子1200,一台1511,就1511这台出问题了




JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 523回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:9047
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-04-19 11:28:40
3楼

把采集是时间错开试下,另外发现只有那一块有???主要查有???的变量程序情况

微信用户

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:362
  • 注册:2012年7月07日
发表于:2024-04-19 13:01:27
4楼

"JSdanzi" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【把采集是时间错开试下,另外发现只有那一块有???主要查有???的变量程序情况...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------感谢我试一下


Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:103帖 | 1407回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:10986
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-04-19 17:01:25
5楼

看看S7通讯资源使用情况是什么

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:628帖 | 8766回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:350804
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-04-20 09:35:09
6楼

采集数据量大吗?还有是否网线是带屏蔽的,通信距离是否很长

taotao1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2017年7月14日
发表于:2024-04-24 21:25:29
7楼

你需要一台组态工程对应一个1511通讯看是否正常,如果正常可能问题出在对1511的驱动上 可能PLC站点设置了只能一台主机访问。你也可以组态链接PLC时,进行编程软件进行访问如果不可以就是驱动有问题

sky2018

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:54帖 | 1705回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13095
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2024-04-28 19:12:10
8楼

两个组态王工程的工控机的我的电脑名称是不是一样?IP地址是否一样?单独一台测试一下,看是否可以通讯上。

冥王星星

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 66回
  • 年度积分:117
  • 历史总积分:4259
  • 注册:2020年1月08日
发表于:2024-04-29 08:39:55
9楼

有问号都是通讯采不到信号的问题,时有时无的就是哪个地方有冲突干扰了。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:746帖 | 5731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91648
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-05-14 23:25:10
10楼

先一台组态王(客户端)去和PLC通信测试,看看有没有出现通信失败的情况,再用另外一台组态王(客户端)去测试一下PLC。或者亦可更新一下组态王这里的驱动。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:53帖
  • 帖子:3603帖 | 22788回
  • 年度积分:875
  • 历史总积分:156966
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-05-31 14:25:21
11楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师