TP1200 触摸屏卡死通讯中断 点击:150 | 回复:7



风的声音

    
  • 精华:0帖
  • 求助:28帖
  • 帖子:30帖 | 67回
  • 年度积分:301
  • 历史总积分:352
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2024-03-24 11:43:44
楼主
求助帖30分-未结帖

我们有两个西门子触摸屏运行一年多,分别于前后一两个月出现同样的通讯中断问题,断电重启后通讯恢复正常。客户说故现象是画面可以切换,但画面上的采集的模拟量数据不更新了,启停按钮按着失效,给触摸屏断电后再次上电后正常。这个不知道是什么原因,大家帮忙分析下!



楼主最近还看过



wananjushi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 42回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:242
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2024-03-25 09:36:19
1楼

检查通讯是否正常,1、检查通讯连接线;2、PLC运行是否正常;3、也可能屏的问题,换块其他好屏试下

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 555回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:24586
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-03-25 14:01:07
2楼

首先,触摸屏卡死通讯中断可能是由于触摸屏与PLC或其他外部设备之间的通讯线路存在问题,比如线路接触不良、短路或断路等。也可能是通讯协议设置不正确或存在冲突,导致触摸屏与PLC之间的通讯无法正常进行。断电重启后,通讯可能暂时恢复正常,但这只是暂时的解决方法,并未从根本上解决问题。

其次,画面上采集的模拟量数据不更新可能是数据采集模块或触摸屏的显示模块存在问题。模拟量数据未能及时刷新可能是由于数据刷新机制设置不当,或者数据采集模块出现故障,导致数据无法正常传输到触摸屏进行显示。此外,触摸屏的内部缓存或处理机制也可能存在问题,导致数据更新不及时。

至于启停按钮失效的问题,可能是由于按钮对应的控制逻辑或程序存在问题。按钮按下后,相应的控制信号未能正确传输到PLC或其他控制设备,导致控制动作无法执行。这也可能与触摸屏的触摸感应模块或控制逻辑处理模块有关。


风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:29帖
  • 帖子:31帖 | 67回
  • 年度积分:276
  • 历史总积分:327
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2024-03-25 22:16:46
3楼

"空不异色" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【首先,触摸屏卡死通讯中断可能是由于触摸屏与PLC或其他外部设备之间的通讯线路存在问题,比如线路接触不良、短路或断路等。也可能是通讯协议设置不正确或存在冲突,导致触摸屏与PLC之间的通讯无法正常进行。断...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

按钮逻辑和通讯之前都是正常的,都运行有一年多了,就最近才出现这种情况的,网线也插紧着呢,就是不明情况的不通了,断电重启后暂时正常。


风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:29帖
  • 帖子:31帖 | 68回
  • 年度积分:276
  • 历史总积分:327
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2024-03-25 22:17:53
4楼

"wananjushi" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【检查通讯是否正常,1、检查通讯连接线;2、PLC运行是否正常;3、也可能屏的问题,换块其他好屏试下...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

通讯一年多一直正常,就最近不正常,而且两台都有类似情况,所以应该不是屏的问题!



抄级攻城狮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:15
  • 注册:2023年12月26日
发表于:2024-03-27 14:39:35
5楼

"风的声音" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【"wananjushi" 的回复,发表在1楼        对内容: 【检查通讯是否正常,1、检查通讯连接线;2、PLC运行是否正常;3、也可能屏的问题,换块其他好屏试下...】进行回复:      ...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


你都不去检测一下,就开始否定 。。。。。。。。

天自

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 62回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2022年5月09日
发表于:2024-03-31 19:29:50
6楼

屏幕返厂修一下

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:628帖 | 8756回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:349596
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-03-31 20:32:07
7楼

看看是不是电源供电不稳或者受到干扰

基层维修工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 222回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2007年6月04日
发表于:2024-04-03 15:33:18
0楼

还有一种可能,就是某些中间变量的数据没有清除,造成计算通讯过程无效数据不能被解析。断电重启后,中间变量被置零或者重置,有效数据才能被导入或者正常通讯

需要回顾对程序编译的历史记录,查找在哪里做过改写,然后重新分析逻辑和数据计算过程