YWT
求各位大神指教,中控室用iFIX 5.9需要读取现场控制站S7-200 SMART 中的变量,通过在S7-200 PC Access SMART中测试都没有问题,显示良好。但去OPC PowerTool中到添加ID时却总是跳下面的错误,。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
Q458751110
IFIX可以用IGS,KEPWARE,S7A等连接smart 200
如果用PowerTool不能连接,可以试下第三方opc client连接试下,如果还是不可以,那就是dcom安全配置问题
OPC DA的访问方式现在也逐渐淘汰了。PC Access SMART很多用过的同行都反应效果不好
或者你下载个最新版的PC Access SMART试下。
请叫我王老湿
看看你OPC软件是不是过期了,没有破解,只能用1小时免费试用
JSdanzi
https://www.sohu.com/a/284346550_754529
刚才试了S7-200 PC Access SMART可以连上,就是到OPC添加ID时点击Browse Server就跳出连不上的提示。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在3楼 对内容: 【看看你OPC软件是不是过期了,没有破解,只能用1小时免费试用】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
PC Access SMART 这个软件是免费的,不需要授权
"YWT" 的回复,发表在5楼 对内容: 【刚才试了S7-200 PC Access SMART可以连上,就是到OPC添加ID时点击Browse Server就跳出连不上的提示。...】进行回复:
有没有试试第三方opc client?
mangniu10
PC ACCESS 升级成最新版本的看一下,PC ACCESS 和IFIX OPC DA 有的版本有点冲突,可以选择其它的S7A或是第三方的IGS 或KEPWARE等等,也可以用西门子的SIMATIC NET也是可以的哦。仅供参考。