蓝蜂网关接入二次供水管理平台 点击:82 | 回复:0



蓝蜂物联网

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 5回
  • 年度积分:81
  • 历史总积分:899
  • 注册:2020年1月17日
发表于:2024-03-06 13:55:39
楼主

蓝蜂网关接入二次供水管理平台

 

一、应用背景

随着我国城市化进程加速及人民生活水平提升,高层建筑建设项目呈现井喷式增长。然而,与之配套的二次供水设施在设计、建设、使用和管理等方面长期存在不规范现象,引发了产权不明晰、收费混杂、管理疏漏、水质二次污染等系列问题,引起了政府、供水行业和社会各界的高度关注。

为解决上述矛盾,各地政府依据实际情况制定并实施了一系列二供设施建设与管理政策,旨在对新建和老旧二次供水设备进行规范化建设和改造,以确保居民用水安全。

二供设备管理平台作为管局对各区域二供设备统一管理和监控的有效工具,在实现规范化运维管理中发挥着关键作用。以温州某二供改造项目为例,施工方遵循相关政策要求,引入了蓝蜂物联网研发的边缘计算网关LF220,成功对接二供设备管理平台,满足了二供建设改造的政策标准。得益于蓝蜂网关 LF220 的易用性和灵活性,该项目在对接调试阶段显著缩短了工期,得到了施工方技术团队和平台管理团队的一致好评。

 

二、二次供水管理平台上传数据协议内容要求

2.1平台信息

管理平台提供 MQTT broker, 并分配用于MQTT连接的服务器地址、端口、用户名密码设备或系统通过该用户名密码连接 broker

2.2主题约定

发布主题:指设备发布上行数据到平台的主题

订阅主题:指设备接收下行数据时订阅的主题

主题格式:Topic/水司编号/设备厂家编号/ ClientID /system/功能码(客户自定义)

*水司编号:即水司的简称,如温州自来水 :wenzhou

*设备厂家编号:由二供平台厂家进行分配,各厂商唯一。

* ClientID :由8位字符,设备厂家编号+4位自定义字符,用户需确保每一个硬件设备分配的 ClientID 不重复。

*能码:MonitorData,数据上传;WriteData,数据下控。

2.3时间约定

时间格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SSYMDHMS分别表示年月日时分秒,例如2022-9-28 08:08:01

2.4消息格式

消息体采用UTF-8 编码的json文本格式

2.5数据上传内容格式

示例:

主题名

Topic/wenzhou/shunyu/00010001/system/MonitorData

类型

发布

数据内容

{

"time":"2020-12-12 10:00:00",

"Data":

[

{"name":"plc1_A01","value":"3.12"},

{"name":"plc1_A02","value":"1"} ,

{"name":"plc2_A01","value":"3.12"},

{"name":"plc2_A02","value":"1"}

]

}

 

2.6数据下控内容格式

平台目前设定通过Topic主题来实现下控操作,写入操作一次设定一个参数变量的值。

示例:

主题名

Topic/wenzhou/shunyu/00010001/system/WriteData

类型

订阅

数据内容

{

"Data":[

{"name":"plc1_A01","value":"23"}

]

}

 

 

2.7终端参数说明

下表描述了终端设备采集现场寄存器地址对应的简称,及上传的名称对应要求规范。如 低区PLC心跳指示名称为:PLC1_D01 ;中区PLC心跳指示名称为:PLC2_D01 。 现场有数据柜按照PLC0 ,无数据柜的(环境数据等数据柜点表)统一放在低区上传。 PLC传输协议采用S7协议或Modbus Tcp协议,float类型统一精确到小数位后两位,寄存器地址如下

 

序号

编码简称

名称

数据类型

/写

S7协议(PLC)地址

Modbus(PLC)地址

单位

说明

1

D01

PLC心跳指示

int

VW8000

40001


表示PLC在运行且通讯正常,每1秒,增加一次数据,数据有0~10循环变化

2

D02

泵站编号

int

VW8002

40002


泵站编号(默认低区为1、中区为2、高区为3、高高区为4、主控柜为9、数据柜为0)

3

D03

设备控制方式

int

VW8004

40003


0、本地手动,1、本地自动,2、远程控制,3、远程急停)

4

D04

设备维修状态

int

VW8006

40004


0、运行中、1-维修中)

5


故障报警1

int


VW8008

40005


故障报警(共16位,每位代表1个异常,共可报警16个,从低位开始,每位中0表示正常,1表示报警)

A01

流量计通讯异常

BOOL

V8008.7

40005.15


0_正常、1_报警

A02

出水传感器异常

BOOL

V8008.6

40005.14


0_正常、1_报警

A03

交流失电报警(市政失电)

BOOL

V8008.5

40005.13


0_正常、1_报警

A04

UPS电源异常

BOOL

V8008.4

40005.12


0_正常、1_报警

A05

三相电异常报警(相序等)

BOOL

V8008.3

40005.11


0_正常、1_报警

 

.............(内容太多此处省略)

三:应用蓝蜂网关方案/业务架构

图片1.png

根据方案和业务架构,现场施工改造技术团队与蓝蜂团队一起按以下的实施步骤现场实施的方案,完成了区域内各个二次供水设备对接二供管理平台

image.png

方案优势

在整个项目过程中,蓝蜂团队和施工技术团队一起配合,快速的实现了数据的对接上传,大大提前了整体工期,节省了施工成本,获得了平台和用户的一致好评,这些也得力于蓝蜂边缘计算网关的强大功能,主要用到的几个优势功能如下:

边缘计算脚本对接

LF220边缘计算网关具备脚本功能,可以对采集到的数据进行数据分析和整理,汇总关键数据上报,并且可以根据平台的协议要求自由变换上报格式,有效的减少了匹配数据协议的时间,几乎能够满足所有定制协议的数据对接;

集成多种PLC和工业协议

LF220边缘计算网关南向具备RS485RS232RJ45网口等多种接口,并且集成多种主流PLC和工业设备的协议,能够实现兼容现场大部分的工业设备,能够做到即插即用,极大的减小了现场设备采集的施工和改造难度和工作量。

断网续传

LF220边缘计算网关具备断网续传功能,当现场网络异常时,可以按要求将关键数据存储在本地,当网络恢复时再按平台要求进行补发,极大的保证了数据完整性,得到用户认可;

设备远程维护

通过搭载蓝蜂物联网研发的LF220边缘计算网关,用户能够实现对现场各类设备中PLC等控制器的远程程序更新与调试操作。这一功能在很大程度上解决了设备售后维护中的诸多问题,尤其对于设备生产厂家而言,极大地提升了服务效率和响应速度,有效降低了运维成本,同时也增强了用户体验。

安全性高

LF220边缘计算网关具备的协议脚本编辑功能,可以实现单向和双向加密认证(SSL/TLS) ,有效的保证数据的安全性,满足平台协议对安全的要求。

 

部分边缘计算脚本实例展示

边缘计算脚本功能,可以灵活的进行数据分析处理以及协议对接,以下是对接天津市供热应急与能耗监测管理平台过程中,蓝蜂团队协助用户进行的脚本配置部分实例展示,很轻松就可以实现协议对接:

image.png 

image.png 

image.png 

 

 

 

 

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师