1500冗余掉线 点击:330 | 回复:5



冯喜赫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:147
  • 历史总积分:190
  • 注册:2023年11月02日
发表于:2024-01-18 14:18:29
楼主
求助帖50分-已结帖

1517H-3PN冗余CPU,下面有几个414的分站,分站用的是6ES7153-4BA00-0XB0接口模块,现在存在主备CPU切换时分站掉线问题,我想把分站接口模块和IO模块全部更换,我想求助一下,更换什么型号的可以实现冗余不掉线。



楼主最近还看过



yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1386回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:8084
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2024-01-18 16:48:47
1楼

分站接口模块要支持冗余功能 ,官网资料很详细的

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:87帖 | 1286回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:8139
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-01-18 21:09:59
2楼

交换机是西门子的吗?或支持siemens冗余通吗?

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1386回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:8084
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2024-02-28 12:29:20
3楼

1709094506108.png 带S2冗余的满足版主需要

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1386回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:8084
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2024-02-28 12:29:36
4楼

1709094506108.png 


我的小鲸鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:52
  • 注册:2023年1月11日
发表于:2024-10-31 15:38:01
5楼

1500的冗余应该实现不了

毕竟从站的接口模块没有冗余,等未来会像400 一样实现吧

回复本条

    

我的小鲸鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:53
  • 注册:2023年1月11日
发表于:2024-10-31 15:39:38
6楼

对的,S2冗余,接口模块没有冗余,一拆从站,两个CPU都会报丢从站

回复本条

    