上位机与S7-1200PLC之间无线以太网通讯 点击:63 | 回复:2



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:263帖 | 122回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1784
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-01-09 09:14:29
楼主

组态王与S7-1200PLC之间想要搭建 Profinet无线以太网通信,需要用到以下设备:

● 西门子PLC型号:S7-1200 × 2台

● 上位机:组态王6.55 × 1台

● 无线通讯终端:DTD418MB × 3块

● 主从关系:1主2从

● 通讯接口:RJ45接口

● 供电:12-24VDC

通讯搭建时,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。

无线网络图 ▼

接线方式:

1、上位机与DTD418MB接线:

用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2、PLC与DTD418MB接线:

用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。

配置组态王TCP驱动文件:

1.打开相关文件夹

2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开

3.修改如下

其中的“192.168.2.12”是cpu的ip地址。如果有多台,应列出它们的ip地址。“0”。

组态王配置:

1. 创建一个工程,输入名称,点击“是”

2.点击设备选择S7—1200TCP驱动

3.输入逻辑名称

4.选择任意串口或者默认

5.设置1200 PLC IP地址

6.默认参数

设置组态王画面:

1. 数据词典—定义变量

2.画面—创建一个新画面

3.关联变量

PLC程序的下载:

1、地址配置

2、连接机制

3、简单程序编写(源代码中已编写好)

用M点驱动响应的Q点输出。

4、程序下载

2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13。

将程序下载到PLC。

测试方法:

1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王上监测Q点输出。

2、给PLC的I点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号。




楼主最近还看过

Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:66帖 | 967回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:5482
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-01-09 09:59:40
1楼

DTD418MB 这个传输距离有多少米

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:263帖 | 12664回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:34783
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2024-01-09 14:18:45
2楼

用个物联网网关

距离不是问题

4g信号别太弱了就行


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师