本案例是三菱Q系列PLC与西门子S7-1200的PLC之间通讯,想要实现的通讯任务如下:
1. 从三菱读取M992~M1311,写入西门子的M100.0~M139.7,总计40 Bytes;
2. 从西门子读取M140.0~M179.7,写入三菱的M2000~M2319,总计40 Bytes;
3. 从三菱读取D1000~D1200,写入西门子的DB10.DBW0~DB10.DBW399,总计400 Bytes;
4. 从西门子读取DB20.DBW0~DB20.DBW399,写入三菱的D2000~D2200,总计400 Bytes;
PLC通讯智能网关IGT-DSER支持各种PLC之间多对多通讯;PLC无需编程,只需配置寄存器地址,还带有字节顺序调整功能,方便快速实施;线程的交互模式可以保证高实时性;支持串口、网口通讯,以及WIFI无线通讯。
通过智能网关通用的参数设置软件(在附件中),设置IGT-DSER的网口参数,以及PLC之间的通讯配置表,按照上面的通讯地址和数据地址,配置完成的数据表如下图: