楼主最近还看过
1. PLC是采用的串口吗?
是否 是询问 组态王 通讯过程中 ,是否可以 关闭连接的端口 (串口) ?
目前, 看手册 使用 有 2个 地方:
打开/关闭 通讯口 ,给 commErr 赋值 1 关闭 , 赋值 0打开,
还有 是设置 设备状态 SetIoDeviceRunState("LoigicDeviceName", RunState);
但是,组态王的信息窗口中 ,
相关设备关联的线程并没有结束。
估计,暂时不行。
2. 另一个上位机程序 启动 为什么要占用 这个通讯口呢?
如果是 另一个程序 需要 获取数据 或 控制,
那,就是 两个 程序 之间 做通讯 就行了 。
不需要 组态王 释放PLC通讯口