施耐德M580PLC初次应用。
目标:自动时:实现恒压供水。 手动时,手动给定频率。在自动恒压供水时,
压力变送器范围0~1000Pa; 上位机画面上设置:恒压值500pa;手动/自动选择按钮
Unity Pro XL V13.1 使用AUTOTUNE和PIDFF来实现
AUTOTUNE引脚:PV:压力变器显示值 SP:上位机画面设定的恒压值 Start=1,自动模式
PIDFF引脚: Man_auto=1,自动模式 OUT:输出频率(在传送给变频器频率给定值)
仿真时,未能实现恒压控制。
请问:1、有哪些参数设置不正确
2、有PID工程实例给参考一下