本文就1主6从无线上水应用方案,详细描述了plc与多点集群组网无线开关量测控终端--DTD433HE的通讯链路的搭建。

一、现场情况描述

水源地水池旁有一台采用自耦减压器来控制的水泵,负责给6个分散水池供水,每个水池旁都配有220V/40W电磁阀,分散水池端无电源。泵房到水池最远距离在5公里左右。

要实现功能:当任意一个水池缺水或水满采用无线自动控制泵启停。供水方式每次只能给一个水池供水。

解决方案:水池端都采用太阳能供电,内置逆变器转220V交流给电磁阀供电。每个水池投放一个浮球液位计,配从站DTD433HE-2DI/2DO,采用无线485MODBUS通讯方式将液位信号传输到泵房PLC上。实现的是1主6从无线通讯。

PLC内部运行逻辑功能:PLC采用无线方式轮询下面6个水池高低液位,当采集到有1个水池缺水或多个水池缺水,先打开指定的1个水池的阀门。这时PLC输出开关信号驱动泵启动,给指定1个水池上水。当水池水满在检测下一个水池液位。按照顺序一一供水,最终确保每个水池都有水。

▼PLC完成功能▼

1.轮询检测6个水池液位高低状态,然后判断是否启停泵。(起泵原则:先开阀,在起泵)(停泵原则:先停泵在关阀)

2.给6个水池供水按照顺序依次供水,供水只能依次给一个水池供水。

3.PLC要采集泵房就地水池液位,当泵房就地水池缺水,即使下面6个水池有些要供水这时泵不能启动。(原则:水源地低液位,优先停泵)

二、PLC编程逻辑

Plc作为此次方案的中央逻辑部件,担负着整个一主六从无线上水系统的核心,plc也具有可靠性高、抗干扰能力强的特点,因此优先选用。为方便读者理解,现将plc整个编程逻辑以程序流程图的形式展示给大家,程序流程图具体如下:

三、搭建链路下载程序并实验

依照上文图示,连接相应的通信模块,将plc程序下载到s7-200SMART中,利用s7-200SMART的485通信口连接在DTD433ME的相应通信口上,搭建起整个通信链路。我司拥有成套的无线通讯终端与plc集成的箱体,用户可直接接通电源即可使用。