蓝蜂网关接入天津市应急与能耗监测管理平台案例 点击:29 | 回复:0



蓝蜂物联网

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:377帖 | 5回
  • 年度积分:101
  • 历史总积分:787
  • 注册:2020年1月17日
发表于:2023-12-18 16:48:07
楼主

蓝蜂网关接入天津市应急与能耗监测管理平台案

 

一、应用背景

按天津市供热办要求,全天津市已有供热软件平台的各个热力公司必须将所采集的热源和换热站的供热监测数据和重点户的测温数据一并上传到《天津市供热应急与能耗监测管理平台》(以下简称市管理平台),实现三级监测。在市平台系统上实现统一的数据查询分析。

为换热站进行技术实施的团队经过反复比较,最终选择了蓝蜂的方案来实现与市管理平台的数据对接。

   业务需求:

    1、通过在机房放置前置机的方式,实现向市平台的数据传输

   2、采用post接口传输方式(详见传输协议)

  3、对于热力公司软件平台也会分配请求序号和密钥以保证平台接收数据的准确性和安全性

  4、市平台会根据各个热力公司提供的《基本信息登记表》给每个热源、换热站分配一个唯一的编号,对于有高低区的换热站会分配不同的编号

  5、要求1小时,上传一次数据

  6、由于热源/换热站的运行监测数据与水电等仪表的采集频率、参数构成不一致,故分为两个接口url供调用。

 

二、协议内容要求

 

请求参数:

参数

必须项

类型

详细说明

secretKey

Yes

String

密钥

msgId

Yes

String

请求序号,唯一标识请求

stationNo

Yes

string

站点编号,例如,热源:101030100RY0001;换热站:101030100HR0001

data

Yes

Object

抄表数据对象,格式请参考RequestData

 

RequestData格式(非必填项,至少选其中之一

参数

必须项

类型

详细说明

heatMeter

No

Array

热表抄表数据,格式参考HeatMeterData

waterMeter

No

Array

水表抄表数据,格式参考WaterMeterData

amMeter

No

Array

电表抄表数据,格式参考AmMeterData

gasMeter

No

Array

燃气表抄表数据,格式参考GasMeterData

tempMeter

No

Array

测温表抄表数据,格式参考TempMeterData

 

HeatMeterData格式

参数

必须项

类型

详细说明

installAddr

Yes

String

热表安装位置,能够唯一定位到热表设备的

readTime

Yes

String

采集时间,格式为2017-07-30 00:01:01

accHeat

Yes

double

累计热量,最多保留四位小数,默认为0

accCold

Yes

double

累计冷量,最多保留四位小数,默认为0

power

yes

double

功率,最多保留四位小数,默认为0

flow

yes

double

瞬时流量,最多保留四位小数,默认为0

accFlow

yes

double

累计流量,最多保留四位小数,默认为0

inTemp

yes

double

进水温度,最多保留两位小数,默认为0

outTemp

Yes

double

回水温度,最多保留两位小数,默认为0

tempDiff

Yes

Double

温度差值,最多保留两位小数,默认为0

workTime

Yes

int

累计工作时间,单位小时,默认为0

workStatus

Yes

Int

工作状态:0正常,1异常

heatUnit

Yes

String

热量单位,见附录

coldUnit

Yes

String

冷量单位,见附录

powerUnit

Yes

String

功率单位,见附录

flowUnit

Yes

String

流量单位,见附录

realFlowUnit

Yes

String

瞬时流量单位,见附录

 

WaterMeterData格式

参数

必须项

类型

详细说明

installAddr

Yes

String

安装位置,能够唯一定位水表的

readTime

Yes

String

采集时间,格式为2017-07-30 00:01:01

accFlow

Yes

Double

累计流量,最多保留四位小数,默认为0单位m3

flow

Yes

Double

瞬时流量,最多保留四位小数,默认为0单位m3/h

workStatus

Yes

int

工作状态:0正常,1异常

 

 

 

AmMeterData格式

参数

必须项

类型

详细说明

installAddr

Yes

String

安装位置,能够唯一定位电表的

readTime

Yes

String

采集时间,格式为2017-07-30 00:01:01

accReading

Yes

Double

累计使用电量,最多保留四位小数,默认为0,单位为kwh

workStatus

Yes

int

工作状态:0正常,1异常

 

GasMeterData格式

参数

必须项

类型

详细说明

installAddr

Yes

String

安装位置,能够唯一定位燃气表的

readTime

Yes

String

采集时间,格式为2017-07-30 00:01:01

accReading

Yes

Double

累计燃气使用量,最多保留四位小数,默认为0,单位m3

temperature

Yes

Double

燃气温度,最多保留四位小数,默认为0

stress

Yes

Double

燃气压力,最多保留四位小数,单位为kpa,默认为0

flow

Yes

Double

瞬时流量,单位m3/h最多保留四位小数,默认为0

workStatus

Yes

int

工作状态:0正常,1异常

TempMeterData格式

参数

必须项

类型

详细说明

community

Yes

String

小区名称

floorNum

Yes

String

楼号

unitNum

Yes

String

单元号

roomNum

Yes

String

室号

readTime

Yes

String

采集时间,格式为2017-07-30 00:01:01

accReading

Yes

Double

测量温度,最多保留两位小数,单位为℃,默认为0

lastPower

Yes

Double

剩余电量,最多保留两位,默认为0

signalStrength

Yes

Double

信号强度,最多保留两位,默认为0

workStatus

Yes

int

工作状态:0正常,1异常

measure_temp_room

No

String

测温房间,如厅、卧室等

moveCount

No

int

移动次数

返回参数:

参数

必须项

类型

详细说明

status

Yes

Int

状态0:成功;非0:失败

msg

Yes

String

返回信息,如果状态非0,代表失败原因

备注

1、 参数单位如流量单位可以直接m³”不是m3),也可以传单位代码2(见本文档最后的附录表);

2、 能耗接口中stationNo(站点编号)installAddr(安装位置)为校验项,必须与提交的Excel文档基本信息表中一一对应!

如站点ID101030100HR9998的测试站点基本信息为下表时:

图片3.png 

 

三:方案/业务架构

图片1.png 


根据方案和业务架构,现场承接项目团队与蓝蜂团队一起按以下的实施步骤现场实施的方案,完成了各个换热站和热源对接天津市管理平台:

图片2.png

方案优势

在整个项目过程中,蓝蜂团队和承接项目团队一起配合,快速的实现了数据的对接上传,获得了用户一致的好评,这些也得力于蓝蜂边缘计算网关的强大功能,主要用到的几个优势功能如下:

边缘计算脚本对接

LF220边缘计算网关具备脚本功能,可以对采集到的数据进行数据分析和整理,汇总关键数据上报,并且可以根据平台的协议要求自由变换上报格式,有效的减少了匹配数据协议的时间,几乎能够满足所有定制协议的数据对接;

集成多种PLC和工业协议

LF22边缘计算网关南向具备RS485RS232RJ45网口等多种接口,并且集成多种主流PLC和工业设备的协议,能够实现兼容现场大部分的工业设备,能够做到即插即用,极大的减小了现场设备采集的施工和改造难度和工作量。

断网续传

LF220边缘计算网关具备断网续传功能,当现场网络异常时,可以按要求将关键数据存储在本地,当网络恢复时再按平台要求进行补发,极大的保证了数据完整性,得到用户认可;

设备远程维护

通过LF220边缘计算网关,用户可以远程对现场的设备的PLC等控制器进行程序更新和调试,解决了很多售后问题,对设备厂家也特别友好,很受用户欢迎;

安全性高

LF220边缘计算网关具备的协议脚本编辑功能,可以实现单向和双向加密认证(SSL/TLS) ,有效的保证数据的安全性,满足平台协议对安全的要求。

部分边缘计算脚本实例展示

边缘计算脚本功能,可以灵活的进行数据分析处理以及协议对接,以下是对接天津市供热应急与能耗监测管理平台过程中,蓝蜂团队协助用户进行的脚本配置部分实例展示,很轻松就可以实现协议对接:

image.png 

image.png 

image.png 

 

 

 

 

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师