【求助】安川A1000只有2-4档没有1-3-5档 点击:1610 | 回复:8



haokai521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年7月02日
发表于:2023-12-03 17:12:54
楼主
求助帖50分-已结帖

这是龙门吊大车运行上使用的,PLC控制变频器,以前好好的,就是最近突然成这样了。一档没有反应,二档20HZ,三档还运行还是20HZ没有变,四档40HZ,五档也是去运行的40HZ。


变频器D1-01=0

          D1-02=10

          D1-03=20

          D1-04=30

          D1-05=40

          D1-06=50


小车运行也是这样设置的正常运行


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


abb8218675736652a71f904166d0674.jpg

上图是主令控制PLC的接线




6599bfa92e164358fc289d3ce33a006.jpg

上图是PLC去变频器上的线


c105ded6212cc62abf88a9275df0bb2.jpg

上图是从PLC接进变频器上的线:左行,右行,多段速1,多段速2,多段速3,故障复位,外部电源负


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


4ce1a530f912ca40459b95159be5af7.jpg

上面三个图是PLC的多段速控制


 3933ae83748c74091ced476bee8e6f8.png                         

        30f5dea78e3f94d0777856d41562e2d.png

上面这两个图是PLC大车速度控制



现在就是没有1-3-5档位,2档和4档有。

请哪位大佬帮忙看看问题会出在什么地方,谢谢!




1分不嫌少!


楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3577帖 | 22491回
  • 年度积分:1111
  • 历史总积分:149842
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-12-03 21:31:14
1楼

1、检查联动台触电是不是接触不好的问题,或者接线松动问题;

2、程序在线监控一下,看多段速组合运行情况。000为零位,001为一档速度10HZ,010为二挡速度20HZ,011为三挡速度30HZ,100为四档速度40HZ,110为五档速度50HZ。

多段速1,多段速2,多段速3 最多可以组成8种速度状态。检测一下应该找出问题所在。只要变频器设置没问题!

凱撒666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:172
  • 注册:2011年7月02日
发表于:2023-12-03 23:22:08
2楼

回复内容:

对:Smile-lyc 1、检查联动台触电是不是接触不好的问题,或者接线松动问题;2、程序在线监控一下,看多段速组合运行情况。000为零位,001为一档速度10HZ,010为二挡速度20HZ,011为三挡速度30HZ,100为四档速度40HZ,110为五档速度50HZ。多段速1,多段速2,多段速3 最多可以组成8种速度状态。检测一下应该找出问题所在。只要变频器设置没问题!     内容的回复:

有触摸屏,触摸屏主令控制多段速显示没问题,组合都对,和PLC编程的一样,一个一个档位试过了,包括PLC的输入输出也是一个档位一个档位试的,输入和输出都有亮灯

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 406回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:7395
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2023-12-04 08:33:05
3楼

1701649702587.png你要清楚你的多段速是那几个点进行组合而成的,然后参考设置参数当前速度应该是多少,但是现在没有这个速度说明,有一个控制线继电器触点没有给到变频器(变频器是正常的情况下), 比如2挡速度应该是50HZ, 要继电器1,2,3同时接通才会有2当速度,但是现在只有1,3通。。。

你可以做一个测试,搞几个按钮,接入变频器 进行多段速测试

望海庭

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:149帖 | 2497回
  • 年度积分:106
  • 历史总积分:8036
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2023-12-04 12:05:32
4楼

有电路图与程序还找不到问题?你看看一段信号变频器是否没有信号输入?

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 427回
  • 年度积分:408
  • 历史总积分:24380
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2023-12-05 09:57:58
5楼

看了下程序一三五档有一个共同的点就是DB150.DBX20.2如果个信号出现问题一三五档恰好就没有了,所以你要顺着这里查,追踪一下这个信号在哪里断了,是不是有中间继电器啥的,没准就是有一个中间继电器坏了,变频器那边收不到这个信号了。

凱撒666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:172
  • 注册:2011年7月02日
发表于:2023-12-06 10:27:19
6楼

感谢各位大佬的热心帮助,看了大家的建议,我也觉得应该是多段速1没有给变频器通信上,各个地方都是正常的,应该就是从PLC输出到变频器这段出了问题,正好1/3/5档都需要用到多段速1的通讯,2/4档却不需要多段速1的通讯,所以应该是多段速1这根线PLC到变频器之间哪个地方断开了,最近出差了,等回去我再验证,再次感谢各位大佬。以后还请多多指教!

凱撒666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:172
  • 注册:2011年7月02日
发表于:2023-12-19 16:01:06
7楼

回复内容:

对:JSdanzi 你要清楚你的多段速是那几个点进行组合而成的,然后参考设置参数当前速度应该是多少,但是现在没有这个速度说明,有一个控制线继电器触点没有给到变频器(变频器是正常的情况下), 比如2挡速度应该是50HZ, 要继电器1,2,3同时接通才会有2当速度,但是现在只有1,3通。。。你可以做一个测试,搞几个按钮,接入变频器 进行多段速测试     内容的回复:

是DO模块其中一个输出点接触不好了,但是对应的输出指示灯亮,我把那个点上的线拆下来放到别的输出点就可以了,现在准备更换DO模块

请问直接把新的换上就行了吗?里面的编程是不是都在CPU里面?还用重新编程吗?



mmexport1702972482951.jpg

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3586帖 | 22536回
  • 年度积分:938
  • 历史总积分:151729
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-01-13 19:34:56
8楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2023加油!!




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师