发表于:2023-11-07 20:06:56
楼主

客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家




小菜鸟学工控

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:274帖 | 457回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4484
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2023-11-07 20:25:53
1楼

11.png


用西门子300的模块是不是好一些,这样可以吗?性价比的话,是不是这样便宜一些?

zhou8p

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 44回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:760
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2023-11-11 18:38:18
2楼

1511 配 ET200SP 

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:264帖 | 12694回
  • 年度积分:1084
  • 历史总积分:35735
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2023-11-12 15:02:01
3楼

不复杂的话 两个smart 带扩展就行了。 

顺行天下

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2023-11-13 09:01:00
4楼

2楼的方案好