PLC连接Profinet转Modbus RTU网关与电磁流量计通讯的应用案例 点击:49 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 0回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:383
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-10-30 19:13:31
楼主

在污水处理系统中,PLC连接ProfinetModbus RTU网关XD-MDPN100与电磁流量计通讯的应用案例中,PLC起到了控制和监控系统的关键角色,而ProfinetModbus RTU网关XD-MDPN100则起到了连接PLC与电磁流量计的桥梁作用。

image.png 

具体而言,PLC通过Profinet协议与ProfinetModbus RTU网关进行通讯,并通过Modbus RTU协议与电磁流量计进行数据交互。通过这样的组合方式,可以实现污水处理系统中废水,酸、碱、盐溶液实时监测和控制。

image.png

打开博图,添加1500PLC

image.png 

添加GSD文件

image.png 

 

 

配置PLCIP地址

image.png 

在网络视图下点击硬件目录,找到该网关驱动,双击添加到博图,如下图:

image.png 

在博图里连接1500PLC和网关,修改网关IP地址,与本机和PLCIP地址保持在同一网段如下图:

image.png 

在设备视图下单击硬件目录,添加读写数据长度,本案例选择读4个数据长度,写4个数据长度

image.png 

在设备视图下右击网关,分配网关设备名称

image.png 

如下图,单击“更新列表”,自动搜索到设备,选中设备点击“分配名称”

image.png 

单击工具栏的“下载”按钮,选择“PN/IE_1”,点击“开始搜索”,选中搜索到设备,点击“下载”,按照对话框提示完成组态下载

image.png 

打开网关调试助手,设置IP地址,与下载组态的保持一致

image.png 

 

修改网关名称

image.png 

 

 

打开电磁流量计通讯说明,本案例默认波特率为9600

 

image.png 

 

使用的功能码04,读取输入寄存器

本案例默认波特率为9600,起始位为18个数据位,1个停止位,无校验位image.png

 

根据报文格式得知站地址为104功能码

image.png 

配置站地址

image.png 

 

根据Modbus地址表,配置读下限报警

image.png 

image.png 

配置空管报警

image.png 

配置系统报警

image.png 

点击下载

image.png 

下载后,添加监控表,转至在线监控

image.png
在实际应用中,通过PLC连接ProfinetModbus RTU网关XD-MDPN100与电磁流量计通讯,可以实现对污水处理系统中的流量、压力等参数的实时监测和控制。这样的应用不仅可以提高污水处理系统的自动化程度,还可以实现对系统运行情况的全面了解和管理,提高生产效率和节约资源。因此,这种应用方案在污水处理系统中有着广泛的应用前景和重要的意义。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 