在污水处理系统中,PLC连接Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)与电磁流量计通讯的应用案例中,PLC起到了控制和监控系统的关键角色,而Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)则起到了连接PLC与电磁流量计的桥梁作用。
具体而言,PLC通过Profinet协议与Profinet转Modbus RTU网关进行通讯,并通过Modbus RTU协议与电磁流量计进行数据交互。通过这样的组合方式,可以实现污水处理系统中废水,酸、碱、盐溶液实时监测和控制。
打开博图,添加1500PLC
添加GSD文件
配置PLC的IP地址
在网络视图下点击硬件目录,找到该网关驱动,双击添加到博图,如下图:
在博图里连接1500PLC和网关,修改网关IP地址,与本机和PLC的IP地址保持在同一网段如下图:
在设备视图下单击硬件目录,添加读写数据长度,本案例选择读4个数据长度,写4个数据长度
在设备视图下右击网关,分配网关设备名称
如下图,单击“更新列表”,自动搜索到设备,选中设备点击“分配名称”
单击工具栏的“下载”按钮,选择“PN/IE_1”,点击“开始搜索”,选中搜索到设备,点击“下载”,按照对话框提示完成组态下载
打开网关调试助手,设置IP地址,与下载组态的保持一致
修改网关名称
打开电磁流量计通讯说明,本案例默认波特率为9600,
使用的功能码04,读取输入寄存器
本案例默认波特率为9600,起始位为1,8个数据位,1个停止位,无校验位
根据报文格式得知站地址为1,04功能码
配置站地址
根据Modbus地址表,配置读下限报警
配置空管报警
配置系统报警
点击下载
下载后,添加监控表,转至在线监控