通过profibus PA转Modbus rtu协议网关把RTU数据传到pa设备上 点击:44 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:203帖 | 0回
  • 年度积分:185
  • 历史总积分:332
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-10-26 21:11:38
楼主

通过profibus PA转Modbus rtu协议网关把RTU数据传到pa设备上


这款PA转Modbus RTU协议网关,将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议进行桥接,为您的数据传输提供稳定、高效的解决方案。它符合Modbus通讯协议,允许Modbus设备通过本网关与Profibus PA总线上的主站设备进行数据交换。使用这款网关非常简单,只需使用Profibus PA链接器或DP/PA耦合器,即可实现Profibus DP和Profibus PA的总线耦合。本产品在Profibus PA及Modbus总线上均工作在从站模式,可确保您的数据传输更加稳定、可靠。


一、在博图中安装GSD文件

(1)在程序中打开博图,并打开已经建好的任意一个工程。


(2)执行选项→安装设备描述文件(GSD)菜单,弹出安装设备描述文件窗口。



(3)在安装设备描述文件窗口中单击按钮选择远创智控PA转modbus rtu协议网关YC-PA-485,GSD文件所在文件夹。


(4)GSD文件窗口会显示出所选文件夹内的所有GSD文件。单击勾择pa_mbm.gsd文件→单击安装按钮→弹出提示窗口选择“确定”→等待安装、更新完成。


(5)GSD文件安装成功后可在硬件目录中找到网关。


二,Profibus PA设备中的数据

PA中的数据分循环数据和非循环数据。非循环数据的地址安排采用槽号(slot)和索引(index)相结合的方法编排。槽号表示模块,索引表示属于此模块的数据块,每个数据块最多244个字节。设备管理器用来管理这些数据的编排,它包含了所有数据编址的信息。

PA中的数据使用槽号和索引号来编址。


三,在IA Portal(博图)中组态YC-PA-485/232

建立工程项目

(1)打开博图,进入软件界面并新建项目


(2)双击添加新设备添加PLC


(3)切换到网络视图,鼠标放在 PLC 的 DP 端口(紫色),右键单击弹出菜单,选择添加子网


(4)单击子网设置Profibus波特率为45.45(31.25)KB。


(5)添加YC-PA-485/232。双击硬件目录里的YC-PA-485/232,会自动添加到Profibus网络。


(6)鼠标放在 PLC 放在蓝色“未分配”字上,右键单击弹出菜单,选择分配到新主站,在弹出的窗口中选择主站。


(7)设置PA从站地址(修改的地址要和 YC-PA-485/232 硬件上设置的地址一样)。


四,配置与Modbus从站的通信参数。


五,配置Modbus报文的参数


此外,远创智控PA转modbus rtu协议网关还具有高性价比、易于操作和维护的特点,为您的生产和传输数据提供最佳的保障。

如果你也有类似的需求,不妨试试这款远创智控PA转modbus RTU协议网关YC-PA-485,欢迎留言讨论您的使用体验!




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师