组态软件和人机界面与plc之间Profinet无线通讯 点击:52 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:241帖 | 122回
  • 年度积分:331
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2023-10-23 11:18:11
楼主

在实际应用中,车间里分布的多台PLC,会由一台触摸屏集中控制,同时用户也许要将PLC数据共享给总控的上位机软件进行数据监控。此时需要实现,PLC、触摸屏、上位机之间的数据实时共享功能。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。

本方案以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。

一、方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC专用无线通讯终端-- DTD418M,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。

无线网络图 ▼

二、测试设备与参数

● 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台

● 上位机:组态王6.55 × 1台

● 西门子触摸屏: SMART 700 IE V3 × 1台

● 无线通讯终端:DTD418MB × 4块

● 主从关系:2主2从

● 通讯接口:RJ45接口

● 供电:12-24VDC

● 通讯协议:Profinet协议

● 传输距离:100米,1KM

三、接线方式

1、上位机与DTD418M接线:

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2、触摸屏与DTD418M接线:

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入西门子触摸屏的RJ45接口。

3、PLC与DTD418M接线:

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

四、配置组态王TCP驱动文件

1.打开相关文件夹

2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开做部分修改

五、组态王配置

1.创建一个工程,输入名称,点击“是”

2.点击设备选择S7—200TCP驱动

3.输入逻辑名称

4.选择任意串口或者默认

5.设置200SMART PLC IP地址

6.默认参数

六、设置组态王画面

1.数据词典—定义变量

2.画面—创建一个新画面

3.关联变量

七、触摸屏配置

1.配置屏的选型

点击菜单栏“项目”——选择“新建”——选择触摸屏型号“Smart 700 IE V3”——设备版本“3.0.2.0”这里选择版本和触摸屏版本要一致,否则下载程序失败。然后点击确定。

2.配置触摸屏和2台PLC连接

3.变量设置

将2台PLC的M0.0-M0.3在这里设置为触摸屏“按钮”的变量,将2台PLC的Q0.0-Q0.3在这里设置为触摸屏的“指示灯”变量。

4.建立文本列表

5.新建画面设置

6.下载程序

八、PLC程序的下载

1.①号PLC设置

PLC设置IP地址:192.168.2.10 程序配置是当M0.0-M0.3有动作,将对应到Q0.0-Q0.3输出此状态。

2.②号PLC设置

PLC设置IP地址:192.168.2.11 程序配置说明:当M0.0-M0.3有动作,将对应到Q0.0-Q0.3输出此状态。

九、测试方法

1、用组态王/触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王/触摸屏上监测Q点输出。

2、给PLC的I点输入信号,看组态王/触摸屏是否有监测到相应点的信号。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师