S7-200SMART读取或控制485空调面板数据 点击:96 | 回复:0



大连德嘉工控

    SSI ļʱ
发表于:2023-09-15 17:26:55
楼主

硬件:德嘉SB CM01信号板(完全兼容西门子),200SMART PLC,485空调面板及配套设施
软件:STEP 7 MicroWIN SMART

485空调面板通讯参数如下:

附件 图片1.jpg

1.将德嘉Smart信号板(型号:SB CM01)安装在西门子200SMART PLC中,然后编写485Modbus通讯程序,读数例子(读取485空调面板的地址前10个参数)如下:

附件 图片2.jpg

2.读取状态表数据,读485空调面板数据前10个地址参数,如下

附件 图片3.jpg

3.然后再编写485Modbus通讯程序,写数例子(写入485空调面板的模式),可写入自动、制冷、制热、通风4种模式,如下:

附件 图片4.jpg

4.设备实际连接图如下

附件 图片5.jpg




楼主最近还看过