热电阻信号线异常导致不能被AB PLC识别 点击:155 | 回复:4



浪孤萧客

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:26
  • 注册:2023年7月13日
发表于:2023-09-02 10:40:36
楼主
求助帖30分-未结帖

求助:

AB的一个1794-IR8的模块,用于接PT100热电阻,但目前有一只热电阻无法识别。


可以确定的是模块是好的,问题出现在热电阻或热电阻与模块之间的导线上,大概率是在导线上的问题,因为更换过热电阻尝试,异常现象相同,问题不能解决。


该热电阻的各种现象表现为:

该热电阻在没有接到模块上时,用万用表测量电阻,阻值是正常的,包括补偿导线;

只将热电阻的补偿导线接到模块上的COM端,再测电阻显示为0;

断开导线与热电阻的连接,测量三芯导线每两芯之间的电阻分别为(大概值):2MΩ、2MΩ、5KΩ;

该热电阻前期异常表现为实际-10℃,测量数据约为-180℃。


求解该热电阻的故障原因是什么。


恳请各路大佬帮助,多谢!




楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:124帖 | 8891回
  • 年度积分:4594
  • 历史总积分:88854
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-09-02 18:24:38
1楼

导线绝缘都5K电阻了,还有啥犹豫,换线吧!

热电阻不使用补偿导线,三线传输实现误差补偿。补偿导线用于热电偶传感器。

xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 348回
  • 年度积分:1376
  • 历史总积分:6018
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2023-09-03 15:20:41
2楼

热电阻通常用的是1.5平方的铜芯线,铜芯的电阻系数按0.0123计算, 1000米的双线电阻也不会超过25欧姆,而你的双线电阻最小都是5000欧姆。明显是导线的问题了。

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 280回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:5219
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2023-09-04 08:06:32
3楼

断线了,换一个 又不贵

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3541帖 | 22384回
  • 年度积分:241
  • 历史总积分:147272
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-10-21 13:38:51
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2023加油!!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师