中控SCADA怎么利用位号变化自定义报表的事件定义? 点击:449 | 回复:0



W大不溜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 9回
  • 年度积分:127
  • 历史总积分:127
  • 注册:2023年5月12日
发表于:2023-06-26 11:18:55
楼主

可以通过事件-表达式-事件类型来配置,如下图所示。M1为BOOL量,当M1从0变为1时,触发事件,此时报表进行数据记录。M1从1变为0,不触发操作,待下次从0变为1,继续触发报表进行记录。