组态王与FX3U之间无线通讯(485BD口) 点击:353 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2023-04-24 09:32:14
楼主

设备与设备之间互相通信,需要一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。

传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。传输接口即通信模块。传输接口常见的有三种RS-232、RS-485和RS-422通信模块。我们通常说到RS-485是指 RS-485通信模块。RS-485BD通信模块BD 特指三菱通信模块。

下面,我们就来演示下,基于三菱专用协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为三菱FX3U PLC和485BD扩展。采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC-V96,作为实现无线通讯的硬件设备,来解决组态王与PLC之间的通讯问题。

测试设备与参数:

主站设备:组态王

从站设备:三菱FX3U PLC × 2台

PLC扩展:FX3U-485BD × 2块

无线通讯终端:DTD435MC-V96 × 3块

主从关系:1主2从

主站通讯接口:Rs232接口

从站通讯接口:Rs485接口(两线制)

通讯协议:三菱专用协议

接线方式:

1.PC端与无线设备的接线

PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口与 PC 串口连接。

2.PLC与无线设备的接线

FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。

组态王主站设置:

打开“组态王例程”文件夹

1.设备配置

2.数据词典的建立

3.画面的建立

4.数据关联

三菱PLC从站设置:

1.PLC参数设置

2.PLC站号设置

一台PLC地址设为01,另外一台PLC地址设为02

3.将程序下载到PLC

无线通讯测试:

PC端和FX3U分别接1块DTD435MC-V96

通过外部给1号站和2号站X点信号,看组态王对应的点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。

通过组态王上面的按钮给1号站和2号站Y点信号,看FX3U对应的Y点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师