玉皇盖金殿
最近从博图15.1一步到位直接升到了18,使用1200时固件版本不兼容,哪位大佬手里有最新的1200固件升级包,小弟感激不尽,ES7-214-1BG31-0XB0
楼主最近还看过
尝试努力
用西门子的我都服
Allen010
还是直接在官网上来下载较靠谱些:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/01-resource/08-online_download.htm#firm
不过在上面没有1BG31订货号,或者看看下面博图18软硬件支持包是否可以解决。若都不能解决,还是直接西门子售后技术支持更高效些。希望对你能有些帮助。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/72341852/%E9%9D%A2%E5%90%91-tia-portal-%E4%B8%AD%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E7%9B%AE%E5%BD%95%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8C%81%E5%8C%85-(hsp)?dti=0&lc=zh-CN
梧桐树A
用西门子的就是这些烦,上下不兼容,版本不兼容,固件不兼容,软件不兼容,太烦了
CMD
"梧桐树A" 的回复,发表在3楼 对内容: 【用西门子的就是这些烦,上下不兼容,版本不兼容,固件不兼容,软件不兼容,太烦了...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
大佬有没有遇到 1200 固件版本V2.5 断电后伺服原点标志丢失 除了升级博图 有没有其他办法
ac米兰
软件 硬件兼容性差,这么多年都是这样了
请叫我王老湿
"CMD" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"梧桐树A" 的回复,发表在3楼 对内容: 【用西门子的就是这些烦,上下不兼容,版本不兼容,固件不兼容,软件不兼容,太烦了...】进行回复: ---------------...】进行回复:
伺服采用绝对值编码器吗?伺服原点重新标定一下
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
汪子轩
"Allen010" 的回复,发表在2楼 对内容: 【还是直接在官网上来下载较靠谱些:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/01-resource/...】进行回复:
大佬 这个是需要西门子账号才能下,我注册了一个账号死活注册不成功 请问还有其他途径能下载到这个固件吗
我有S71212DCDCDC-6ES7214-1AG40-0XB0_V04.04.00固件