H2U怎么和MCGS的通讯? 点击:1543 | 回复:19



九卿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-09 11:30:16
楼主
求助帖30分-已结帖

走的汇川的COM口1  485通讯线,目前通讯不上MCGS,求大神解答。



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2022-10-09 12:41:01
1楼

选Modbus协议,莫迪康Modbus RTU这个设备

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-09 13:00:48
2楼

"关育谋" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【选Modbus协议,莫迪康Modbus RTU这个设备】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


MCGS只有MODBUS RTU这个设备,我尝试过还是不行

AutoCtrl888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 466回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:2401
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2022-10-09 13:47:15
3楼

串口是三菱FX的协议

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-09 13:48:29
4楼

"AutoCtrl888" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【串口是三菱FX的协议】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


我也试了三菱的串口和编程口都不行,不知道是不是我线问题,线是485线

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2022-10-09 16:23:53
5楼

走的三菱的编程口,楼主485通讯线是如何接线的?

image.png

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2022-10-09 16:41:57
6楼

用485的话选com2或者3

image.png

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-09 17:13:30
7楼

"xiexie1999" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【走的三菱的编程口,楼主485通讯线是如何接线的?】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

走三菱编程口通信正常但是填入通道名字关联变量后立马报错,基本上是代码1



yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2022-10-10 08:48:52
8楼

PLC里面设置对应的通讯口为下载/HMI监控协议 9600 7e1 

人机界面设置COM2 或COM3 通讯线连接正确

之前使用过  一切正常

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2022-10-10 09:27:44
9楼

"九卿" 的回复,发表在7楼
        对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在5楼        对内容: 【走的三菱的编程口,楼主485通讯线是如何接线的?】进行回复:        --------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


截图上来看看

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-10 12:48:01
10楼

"yerone" 的回复,发表在8楼
        对内容: 【PLC里面设置对应的通讯口为下载/HMI监控协议 9600 7e1 人机界面设置COM2 或COM3 通讯线连接正确之前使用过  一切正常...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


我是这样设置的,然后在MCGS增加设备通道连接变量后MCGS的通讯状态为1

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-10 12:51:35
11楼


九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-10 12:52:29
12楼

"xiexie1999" 的回复,发表在9楼
        对内容: 【"九卿" 的回复,发表在7楼        对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在5楼        对内容: 【走的三菱的编程口,楼主485通讯线是如何接线的?】进行回复:      ...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


截图发楼上了,这样设置,MCGS监控通讯状态位为0 ,设备变量通道后就变成了1。

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-10 12:56:13
13楼

"yerone" 的回复,发表在8楼
        对内容: 【PLC里面设置对应的通讯口为下载/HMI监控协议 9600 7e1 人机界面设置COM2 或COM3 通讯线连接正确之前使用过  一切正常...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


微信截图_20221010125526.png命令写进去后跳了 4 跟 1


九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-10 14:27:39
14楼

"xiexie1999" 的回复,发表在6楼
        对内容: 【用485的话选com2或者3】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


我触摸屏牌子是7032KT 就一个COM口

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2022-10-10 15:00:47
15楼

"九卿" 的回复,发表在14楼
        对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在6楼        对内容: 【用485的话选com2或者3】进行回复:        ------------------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


只有一个com为啥不直接用编程的com口?子设备选用三菱FX系列编程口 而不是串口

image.png

九卿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:175
  • 注册:2022年7月11日
发表于:2022-10-11 10:42:02
16楼

"xiexie1999" 的回复,发表在15楼
        对内容: 【"九卿" 的回复,发表在14楼        对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在6楼        对内容: 【用485的话选com2或者3】进行回复:        -------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


解决了,是我线的问题,我COM1是485线,MCGS不支持2U走485吧,反正各种通讯报错,买了根三菱2N的232圆头线,走三菱编程口就没问题了。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-10-17 11:25:07
17楼

"九卿" 的回复,发表在16楼
        对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在15楼        对内容: 【"九卿" 的回复,发表在14楼        对内容: 【"xiexie1999" 的回复,发表在6楼        对内容:...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


确实,如果怎么测试都不行,换根线是最省事的

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-11-19 10:16:01
18楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。


1480028768

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 49回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:74
  • 注册:2016年11月25日
发表于:2023-01-13 19:55:25
19楼

参数错了吧  不可能通讯不上的 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师