黑色轨迹
用300PLC编程控制西门子440变频器,当我在触摸频输入40hz对应变频器也要是40hz,要用dp通讯噢,来位大佬解解惑
楼主最近还看过
yang20908
西门子官网资料 大把的
宝贝猫
看看图中2个PQW字设置,你就明白
第一个PQW,控制字047F启动,047E准备
第二个PQW,0-4000,对应0-50HZ,其它参数按图设置及快速调试参数就可以了
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。