通过MODBUS转ETHERNET IP网关将变送器接入AB PLC 点击:380 | 回复:2



bjnytx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 3回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:99
  • 注册:2021年10月18日
发表于:2022-03-30 16:32:52
楼主

标题下主图.png

本案例监控的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC 选用罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E,通过MODBUS转EtherNet/IP网关采集变送器数据。


1、首先加入 EDS 文件。将MODBUS转EtherNet/IP网关的 EDS 文件拷贝放到任意位置;

2、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加网关的EDS文件;

图片2.png

3、安装完成后添加模块,选择New Module;

图片3.png

4、输入EIP寻找MODBUS转EtherNet/IP网关模块,名称显示为 GW1;

图片4.png

5、双击MODBUS转EtherNet/IP网关的模块设置参数;

图片5.png

6、设置MODBUS转EtherNet/IP网关的设备名称和IP地址,本例为GW1 ,IP地址192.168.1.11;

图片6.png

7、点击Change设置数据的输入输出长度,本例为8个字节; 

图片7.png

8、下载配置到PLC;

图片8.png

9、组态设置完成后下载到 PLC 中,设置好变送器的参数;

 

10、本例设置MODBUS转EtherNet/IP为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;


11、并开始配置MODBUS转EtherNet/IP参数设置。首先安装MODBUS转EtherNet/IP网关配置软件,打开软件新建项目;


12、选择 EIP2MM;

图片12.png

13、配置MODBUS转EtherNet/IP网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);

图片13.png

14、设置MODBUS转EtherNet/IP参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);

图片14.png

15、填写MODBUS转EtherNet/IP变频器的站号;

图片15.png

16、MODBUS转EtherNet/IP的从站寄存器地址如下;

 图片16.png

17、如我们想读取从站的质量瞬时流量,那么地址为247和248两个寄存器,但是因为地址存在偏移,所以地址应写为246和247两个;


18、从modbus主站软件中可以看到,设备的地址为3区,采用04功能码;

 图片18.png

19、所以MODBUS转EtherNet/IP网关的modbus设置如下,选择03功能码;

图片19.png

20、填写MODBUS转EtherNet/IP寄存器地址;

图片20.png

21、地址写246,寄存器数量两个。配置后保存下载进网关。监控对应的I地址即可。


以上是通过MODBUS转EtherNet/IP网关将MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E通讯网络的方法案例分享,欢迎大家一起交流、探讨。