预制舱空调冷凝水排水改进后的方案介绍 点击:125 | 回复:0



腾达电器设备

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:112帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2019年11月21日
发表于:2022-01-06 15:50:19
楼主

空调冷凝水一般是出现在蒸发器或盘管的表面,而由于是否结露的一个主要依据是湿空气露点温度,因此来说只有当蒸发器或盘管表面温度低于空气的露点温度时,空调送风中的水蒸气才会出现液化现象进而形成水膜,然后在周围空气不断地与水膜进行热量交换的过程中,形成了冷凝水,最终冷凝水汇集到积水盘中,沿着空调排水管道流出去。而在预制舱中空调的运行过程中,是会不断产生冷凝水的。

空调冷凝水产生的过程实际上就是空气中水蒸气与蒸发皿表面凝结水膜的传热传质的一个过程。

目前在常见的预制舱中,工业一体化空调及空调排水管的布置,其中空调排水管一般是通过喉箍固定在空调下方的排水嘴上,直接悬挂在空调的下方,然后空调冷凝水排水时,冷凝水顺着管道直接排放在地面上。而由于排水管一直悬挂在空调下方的排水嘴上,而排水嘴是通过螺钉固定在空调壳体上的,排水过程中,在排水管重力和冷凝水冲击的双重作用下,时间久了很容易出现排水管掉落的情况,另一方面,由于空调排水管式悬挂在空调下面的,在外观上来讲不太美观,因此来说,这种排水方案有待改进。

湖北天门某预制舱项目 (2).jpg

针对这种情况,现在将预制舱的空调排水管采用暗埋的形式预埋在舱体内部。空调排水管从外面看可以分为三段,第一段是预先在舱体外墙壁上预留一个排水管入口,然后排水软管由空调排水嘴连接到预留的排水管入水口处,自来水管入水口处需要做好封堵工作,防止漏水情况的发生,第二段是直接预埋在舱体墙壁内部的,从表面上看是隐藏的,第三段是预埋在H型钢内部的,最终的出口可以直接连接在舱体四周的四根雨水排水管上,冷凝水最终可以和雨水从同一出口排水,便于管理。这种新型排水方案不仅能够保证舱体外观美观性,而且能够极大地减少空调排水管出现问题的概率,可以起到比较良好的效果。

做好预制舱的空调冷凝水排水工作,对整个工程来说都有极大的益处,不仅能够使舱体具有一定的美观性,而且在一定程度上能够提升工程质量,减少问题的发生,延长预制舱的使用寿命。

 

 