传感器输出的正确测试方法 点击:147 | 回复:0



DASS大深传感器

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2020年4月16日
发表于:2021-12-24 09:34:09
楼主

      怎么样在没有PLC及继电器的情况下快速确认传感器输出的好坏?对于不同类型输出的传感器测试方法不同。

 

一、对于NPN型输出传感器测试

        NPN型传感器输出又称为OC门输出,原理为三极管集电极开路输出。原理图如下图所示:

                                                  图片1.jpg.png

NPN型OC门输出原理为NPN三极管输出和GND是否短路。当控制有效时三极管导通,输出端和GND(电源负极)短路,当控制无效时输出端对于GND是开路,相当于悬空状态。用万用表直接测试输出端时,当三极管导通测量电压值为0V左右,当三级管不导通时,测到的电压相当于开路电压,此电压会有一些波动,且不能完全证明传感器输出正常与否。正确简单的测试方法是在输出端上拉10K电阻到电源端,此时测量输出端电压。

图片2.jpg.png

通过10K电阻上拉到电源电压,NPN三极管导通时测量输出电压值为0V-0.7V,三级管关断时测量输出电压一般为VCC-1V~VCC之间。

      注意:NPN型输出的线缆任何时候不能直接和VCC(电源正极)接触,否则输出开关会短路烧毁。

 

二、对于PNP型输出传感器测试

       PNP型传感器输出可以直接用万用表测量输出电压,当传感器未输出时电压应为0V,输出时电压为VCC-1V~VCC。

注意:PNP型输出的线缆任何时候不能直接和GND(电源负极)接触,否则输出开关会短路烧毁。

 

DASS

        DASS大深传感专注光电传感器产品研发及生产于一体的高新技术企业,汇聚了来自日本欧姆龙公司的优秀研发人才。主营产品包括槽型光电传感器、方型光电传感器、光纤传感器、接近传感器等系列 ,是国内少有完整掌握光电传感器核心技术的企业。